单相220V上电MR-J2S-40A放大器,报警 点击:846 | 回复:4



RZ

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:28帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:246
  • 注册:2005年2月03日
发表于:2008-01-17 08:19:00
楼主
   昨晚上在三菱MR-J2S-40A的放大器上接上单相220V、然后接上马达,接上编码器,EMG—SG短接后上电。报警,AL-31,有点傻眼了,各位,可否指导一下。谢谢。



  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:104帖 | 641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1360
  • 注册:2005年7月21日
发表于:2008-01-17 09:05:00
1楼
单相220V必须接到L1,L2上,否则会出错

海中游

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:16帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:994
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2008-04-07 22:45:53
2楼

学习

原来如此

duoxieduoxie

xjzlyg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13554
  • 注册:2005年7月09日
发表于:2009-07-02 11:06:17
3楼
750W以下的是可以接单相电的

njzdhnao86

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2009年2月10日
发表于:2009-07-02 17:31:57
4楼
引用dgdayang 的回复内容:

东莞大扬科技13729933919,0769-22189816,王小姐,专业维修销售三菱、松下伺服驱动器、伺服马达及各类电路板,免费技术咨询。WWW.DAYANGER.COM