随着变频器应用的日益广泛,越来越多的用户开始在使用变频器,同时在实际应用中遇到的问题也越来越多,针对变频器在实际使用过程中,由于用户使用不当,导致机器损坏的的情况占整个故障机器的比例相当大,这种不正确的使用方法给用户带来了很大的经济损失,为了能使更多的用户了解正确使用变频器所应该具备的一些常识,我们总结了一些常见的故障情况加以注明,希望能对用户的正常使用有所帮助。
1、在棉絮或者丝絮比较多的场合应当注意的问题:
这种场合多存在于那些纺织类场所,这些场合出现的问题基本上为:棉絮阻塞风道,堵转风扇,导致变频器过热甚至炸机。以下为某客户处故障机照片:

使用建议:
    建议客户将变频器装入专用的防护柜体,定期清理防护柜的通风通道,保证变频器的合理散热。
2、在粉尘比较多的场合应注意的问题
该种场合基本上集中在水泥厂、面粉厂等粉尘比较多的地方,有些地方的粉尘中甚至有金属颗粒。在这种场合故障基本上为过热或者炸机。


使用建议:
    建议客户将变频器装入专用的防护柜体,并加装防尘罩,定期清理防护柜的通风通道,保证变频器的合理散热。
3、在有潮湿性或有水滴的环境应注意的问题
这种环境基本上空气中都含有较大水分,有些水分甚至是带有一定的腐蚀性,在板上都可以看到腐蚀的痕迹,有些甚至有水流过的痕迹。机器内部也可以看到较多的水分,机器内金属部分基本上都可以看到生锈的痕迹。该种机器故障基本上都是炸机。




使用建议:
    建议客户将变频器装入专用的防护柜体,对于那些潮气比较重的场合,变频器与设备应独立放置,将变频器置于一个比较干燥的专用空间,或者可以考虑给变频器专用控制柜进行加热除湿。对于有水滴的场合,可以考虑给变频器增加一个挡板,消除水滴进入变频器内部引起变频器损坏的隐患。
4、在油污较重的场合应注意的问题
对于该种场合,不仅环境中有较多粉尘而且比较潮湿,会出现粉尘结块附着在电路板、电容外壳和风扇上。如果此时空气比较潮湿,就会出现短路现象。有时候也可能是有比较大的油污,往往这些附着物都有一定的腐蚀作用。该种场合故障基本上是炸机。


使用建议:
    建议客户将变频器装入专用的防护柜体,对于那些油污比较严重的场合,最好将变频器远离油污源来进行安置。对于变频器安装柜体,要求定期进行清理,保证变频器安装环境的清洁和通风良好。
5、接线时要注意一定要确认将接线螺栓拧紧
在实际变频器接线中,特别是变频器的电源线,经常会出现由于顾客接线不紧,导致接线处接触电阻过大,引起端子过热损坏。


6、安装问题
主要是变频器如何安装和安装位置的问题,在实际中多次发现客户将制动电阻紧靠变频器外壳来安装,对于那些需要长期制动的场合,会出现由于制动电阻过热导致机器外壳损坏的现象。


使用建议:
    建议客户在进行变频器安装时,一定要远离热源、辐射源等能够对变频器造成损坏的设备。

以上几类问题看上去都非常简单,只要我们的用户在实际使用时能稍加注意就能避免出现机器故障的几率,减少用户的损失。




迟到的兔子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2004年12月15日
发表于:2009-04-23 11:39:23
41楼

路过,支持国货              

likai大

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:662
  • 注册:2008年8月27日
发表于:2009-04-23 13:27:17
42楼
顶。希望多发一些,供大家学习。

gongkongybq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 435回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:771
  • 注册:2009年1月06日
发表于:2009-04-23 14:26:09
43楼

^_^不错,不错,向楼主学习。

远来浪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:226
  • 注册:2003年10月07日
发表于:2009-04-23 15:20:58
44楼
中国工控联盟QQ群:4915548

技术交流合作,

疑难讨论解答,

器件选型销售,

互帮互助交友。

希望五湖四海的工控朋友能够欢聚在一起,谈谈事业,谈谈工作,谈谈人生,交些行业内的朋友。

邓发

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:854
  • 注册:2006年10月11日
发表于:2009-04-25 08:43:50
45楼
好贴,真实有用,呵呵。。。

ne00205

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:16帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:853
  • 注册:2008年7月07日
发表于:2009-05-09 18:45:39
46楼

谢谢楼主,这些问题有时忽视了将造成很严重的后果.

致命的问题来于平时的细节

EricControl

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2005年12月09日
发表于:2009-05-12 11:15:20
47楼
收藏,有照片就是真相

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2009-05-12 11:24:18
48楼
引用俺村俺最酷 的回复内容:很有益,谢!



水煮青蛙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2009年3月12日
发表于:2009-05-19 10:39:43
49楼
图文并茂,细节很重要,照片就是证据

宏志

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:349
  • 注册:2009年6月02日
发表于:2010-03-25 10:42:08
50楼
国产机器也需要爱护着用,才能体现物美价廉哈。

马驰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2009年7月18日
发表于:2010-03-26 18:53:19
51楼

本人是初学变频器,请问老师们,主回路怎么测量,谢谢

 

jasonxiong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2010-04-01 22:40:48
52楼
学些了

xuelan206

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2007年12月07日
发表于:2010-04-08 10:37:00
53楼
学习了学习了~学习了~学习了~学习了~学习了~学习了~

小峰888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月10日
发表于:2010-04-25 23:02:52
54楼

不错,变频器就得有一个好的环境,而且里面的电容也要定期更换才能长久使用。

linshoupeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年4月19日
发表于:2010-04-27 09:38:31
55楼

深有同感,顶一下,请爱护机器

fabion

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2008年4月01日
发表于:2010-04-29 10:35:51
56楼

第一个毛絮问题 是由于 变频器风扇吸风导致的   在毛纺场合  好多牌子都设计无风扇的

老电小工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2008年6月02日
发表于:2010-04-29 19:29:27
57楼
变频器的安装方法和安装环境及平时的巡检是非常重要的。

sdera

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2013年1月11日
发表于:2014-08-02 13:26:07
58楼

很有用!                            


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页