楼主
因今天脑袋是别人的《发晕》,所现有一事想求各位高手赐教!有一个步骤:当第一次传感器动作《上升沿》的时候输出动作,传感器下降沿时就把上次的输出给复位掉,当第二次传感器动作《上升沿》的时候输出不动作,这时传感器下降沿时无作用,当第三次传感器再次动作《上升沿》的时候输出在动作。依次类推! 请赐教最简单的一种编程方式!
如有那位高手慷慨解囊 小生非常感谢!
以上都是同个传感器同个输出步骤!
《菜鸟》
ONLIBOY@126.COM
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
jllt
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2004年10月04日
发表于:2007-07-23 15:22:00
1楼
(* Network 0 *)
LD %I0.0
R_TRIG
EQ %VW0, 0
MOVE 1, %VW0
S %Q0.0
(* Network 1 *)
LD %I0.0
R_TRIG
ANDN %Q0.0
EQ %VW0, 1
MOVE 0, %VW0
(* Network 2 *)
LD %I0.0
F_TRIG
R %Q0.0