DVP10SX11T模拟量采集求助 点击:535 | 回复:1



ekinwut

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:77帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:865
  • 注册:2006年3月19日
发表于:2007-07-22 11:50:00
楼主
DVP10SX11T模拟量采集之特D,D1056(A/D CH0现在值),D1057(A/D CH1现在值),D1110(A/D CH0平均值),D1111(A/D CH1平均值),D1118(转换取样时间)。现在只需要显示某一模拟量,是采用现在值还是平均值?这个平均值是不是指转换取样时间内的平均值?转换时间是多长?请台达工程师指点一下。



lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2007-07-24 08:30:00
1楼
D1118是指的取样时间。现在值(D1056)就是指的每一次取样之后的值,平均值(D1110)是将两次现在值(D1056)平均之后的值。