首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页

小Twido在秒级采集控制中的大用场 点击:2838 | 回复:88



西姆宏

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-06-29 11:30:00
楼主

    施耐德小型可编程控制器Twido(TWDLCAE40DRF)自带以太网口,支持标准MODBUS-RTU和MODBUS-TCP协议,当它挂接北京西姆宏的S系列I/O产品后,就能轻而易举的扩展为从数十点到几百点的秒级采集控制系统,在常规工业测控应用中,可用较低的成本,很少的工作量实现现场数据的收集和一般的控制工作,数据同时在工业以太网(MODBUS-TCP协议)为多台主机共享,对于使用组态软件做监控或需要数据上传大系统的用户来说,这是一个能替代大中型PLC,经济省事而有竞争力的方案。
    该方案的核心在于以施耐德Twido为系统头脑中枢(中央处理和数据服务器),以S系列I/O产品躯干四肢,经由北京西姆宏公司提供的PLC连接程序(用户无需自己编程!),即可在Twido的内存中得到所有I/O数据的映像,用户对I/O的操作(读出或写入)也只是对Twido的内存相应单元进行读或写而已。
    施耐德Twido挂接S系列I/O(COM2口,RS485总线,MODBUS-RTU协议)的站个数可从一个站至三十二个站,接入AI及DO点最多可达512点(每个站16点),接入DI点最多可达1024点(每个站32点),接入AO最多可达256点(每个站8点)。施耐德Twido与S系列I/O站之间的通讯速率可达38400bps,1~2秒内可将32个S系列I/O站数据收集或控制输出完毕。
    施耐德Twido挂接S系列I/O站系统示意图如下:

    特别值得一提的是,S系列I/O是智能化I/O产品,各种常规工业现场信号(电流,电压,热偶,热阻)及两线制变送器信号均可直接输入,简单设置后,用户看到的数据就已是计算处理完毕的工程量值(譬如温度量就是××摄氏度,压力量就是××兆帕,整型数),用户在上位机组态时,可直接拿来显示使用,这就大大的减轻了用户组态工作量和使用PLC构建系统时所必须的繁琐恼人的底层编程调试工作。
    在上述系统示意图中,S系列I/O是通过S9104转换器接入PLC的,该转换器除了隔离现场的功用外,还有一个重要的功能就是通过切换开关切换为S系列I/O测试状态,用户可脱开PLC而使用普通计算机的RS232口对所挂接的S系列I/O进行功能检查和精度测试,这就大大的方便了现场调试工作。
    在上述系统示意图中,施耐德Twido还有一个串口(COM1)可供用户连接现场监控站使用。
    S系列I/O有多种规格可供用户选择,需要分布式安装的可选择S系列I/O前端,需要集中式安装的可选择S3000系列可配置I/O单元,需要模拟量现场数显的可选择S2108或S2116型巡测数采器。
    施耐德Twido挂接S系列I/O站系统还可选择双网口方案,通过施耐德Twido选配的MODBUS网桥(499TWD01100)即可实现双网冗余通讯,从而提高以太网通讯的可靠性。
    施耐德Twido挂接S系列I/O站系统双网冗余通讯示意图如下:
 

    以上方案对于上位机使用iFix、InTouch、组态王、力控、昆仑通态等国内外组态软件的用户都很适用,也已实际应用于诸如安徽阜阳华润电厂600MW机组输煤电机监控改造(上位机软件InTouch )和浙大中控江苏连云港某化工项目(上位机软件iFix)中,取得了令人满意的效果。
    各位同仁如有问题请留下地址邮编电话,北京西姆宏仪器仪表有限公司有工程师为您提供服务。
    恭候您的垂询,
    网 址:http://www.xmson.com.cn
   邮 箱:xmson@xmson.com.cn
   联系电话:010-62250442或010-62241752
   联 系 人:李跃文工程师
  



西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-08-20 13:33:44
81楼
吕存远:资料已发,请查收.

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-09-02 12:25:46
82楼
S系列I/O产品的通讯协议为标准MODBUS-RTU协议,这是国内外各种组态软件都支持通用且成熟的通讯协议,因此S系列I/O产品可以很容易的和国内外各种组态软件实现无缝连接。譬如iFix、InTouch、TRACE MODE、CIMPLICITY、Citect、AIMAX、组态王、力控PCXAuto、MCGS、世纪星、Fameviwe、开物2000、天工、紫金桥等组态软件可和S系列I/O很好的通讯,而不会象一般非标准设备与组态软件通讯时,经常会碰到的驱动程序不成熟或不稳定的问题。

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-09-23 13:44:36
83楼
阿生555:资料已发,望查收

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-10-10 14:53:48
84楼
S1116前端用于现场不需考虑共模问题,误入24V电压时通道不坏,直接工程量值输出,信号异常有提示,精度保证。省多少事!
使用西姆宏方案最方便之处在于使用者可节省很多时间和精力,以采集模拟量信号为例,不必自己编制采集程序,调度采集过程,不用和A/D值打交道,而是在存储映射区直接读取处理好的工程量值(温度量就是多少度,压力值就是多少兆帕之类,整型数),且可最多采集512路各种模入信号,挺实用的

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-10-22 10:15:04
85楼
用户使用既简单又方便,略加熟悉即可从容使用

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-11-13 09:52:33
86楼
凌光:资料已法,望查收

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-12-03 11:34:12
87楼
挂接1--32个站的情况下,一至二秒即可将全部I/O站采集或输出控制完毕。

bich123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年12月25日
发表于:2008-12-25 16:51:22
88楼
good          