小Twido在秒级采集控制中的大用场 点击:2838 | 回复:88



西姆宏

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-06-29 11:30:00
楼主

    施耐德小型可编程控制器Twido(TWDLCAE40DRF)自带以太网口,支持标准MODBUS-RTU和MODBUS-TCP协议,当它挂接北京西姆宏的S系列I/O产品后,就能轻而易举的扩展为从数十点到几百点的秒级采集控制系统,在常规工业测控应用中,可用较低的成本,很少的工作量实现现场数据的收集和一般的控制工作,数据同时在工业以太网(MODBUS-TCP协议)为多台主机共享,对于使用组态软件做监控或需要数据上传大系统的用户来说,这是一个能替代大中型PLC,经济省事而有竞争力的方案。
    该方案的核心在于以施耐德Twido为系统头脑中枢(中央处理和数据服务器),以S系列I/O产品躯干四肢,经由北京西姆宏公司提供的PLC连接程序(用户无需自己编程!),即可在Twido的内存中得到所有I/O数据的映像,用户对I/O的操作(读出或写入)也只是对Twido的内存相应单元进行读或写而已。
    施耐德Twido挂接S系列I/O(COM2口,RS485总线,MODBUS-RTU协议)的站个数可从一个站至三十二个站,接入AI及DO点最多可达512点(每个站16点),接入DI点最多可达1024点(每个站32点),接入AO最多可达256点(每个站8点)。施耐德Twido与S系列I/O站之间的通讯速率可达38400bps,1~2秒内可将32个S系列I/O站数据收集或控制输出完毕。
    施耐德Twido挂接S系列I/O站系统示意图如下:

    特别值得一提的是,S系列I/O是智能化I/O产品,各种常规工业现场信号(电流,电压,热偶,热阻)及两线制变送器信号均可直接输入,简单设置后,用户看到的数据就已是计算处理完毕的工程量值(譬如温度量就是××摄氏度,压力量就是××兆帕,整型数),用户在上位机组态时,可直接拿来显示使用,这就大大的减轻了用户组态工作量和使用PLC构建系统时所必须的繁琐恼人的底层编程调试工作。
    在上述系统示意图中,S系列I/O是通过S9104转换器接入PLC的,该转换器除了隔离现场的功用外,还有一个重要的功能就是通过切换开关切换为S系列I/O测试状态,用户可脱开PLC而使用普通计算机的RS232口对所挂接的S系列I/O进行功能检查和精度测试,这就大大的方便了现场调试工作。
    在上述系统示意图中,施耐德Twido还有一个串口(COM1)可供用户连接现场监控站使用。
    S系列I/O有多种规格可供用户选择,需要分布式安装的可选择S系列I/O前端,需要集中式安装的可选择S3000系列可配置I/O单元,需要模拟量现场数显的可选择S2108或S2116型巡测数采器。
    施耐德Twido挂接S系列I/O站系统还可选择双网口方案,通过施耐德Twido选配的MODBUS网桥(499TWD01100)即可实现双网冗余通讯,从而提高以太网通讯的可靠性。
    施耐德Twido挂接S系列I/O站系统双网冗余通讯示意图如下:
 

    以上方案对于上位机使用iFix、InTouch、组态王、力控、昆仑通态等国内外组态软件的用户都很适用,也已实际应用于诸如安徽阜阳华润电厂600MW机组输煤电机监控改造(上位机软件InTouch )和浙大中控江苏连云港某化工项目(上位机软件iFix)中,取得了令人满意的效果。
    各位同仁如有问题请留下地址邮编电话,北京西姆宏仪器仪表有限公司有工程师为您提供服务。
    恭候您的垂询,
    网 址:http://www.xmson.com.cn
   邮 箱:xmson@xmson.com.cn
   联系电话:010-62250442或010-62241752
   联 系 人:李跃文工程师
  



西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-10-26 16:19:00
41楼
aying:资料已发,请查收.

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-10-30 15:47:00
42楼

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-11-06 12:24:00
43楼

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-11-13 12:12:00
44楼

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-11-19 17:14:00
45楼

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-11-22 09:25:00
46楼

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-11-25 11:24:00
47楼

冷光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2006年6月26日
发表于:2007-11-26 16:28:00
48楼
可以给我发一份吗?我是做施耐德代理的,
谢谢!dchong08@yahoo.com.cn

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-11-27 11:00:00
49楼

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-11-27 11:02:00
50楼
冷光:资料已发,请查收

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-12-02 16:01:00
51楼

li8801

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 523回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2007-12-05 16:09:00
52楼
 丁喜: 奉上<可用于PLC扩展的S系列I/O产品>供参靠
 S系列I/O产品是北京西姆宏公司针对工业测控应用中组态软件和PLC日渐广泛而设计生产的新一代智能化I/O产品。S系列I/O产品依据不同的型号可以向使用者提供模入(AI)、模出(AO)、开入(DI)、开出(DO)等现场信号输入/输出通道,其适用范围为常规工业秒级测控应用。
    S系列I/O产品的设计理念是使用户可用较低的成本,很少的工作量实现现场数据的收集和一般性的控制工作。北京西姆宏公司希望借助于仪器仪表和工控产品的多年制造经验与技术积累,使S系列I/O产品做到象普通仪表一样易于设置、调试和掌握。不仅能为工控专业技术人士所使用,而且可以被以前从事仪器仪表专业的技术人员,或那些毕业未久且对底层硬件和工控编程不那么熟悉的技术人员从容使用,并能快速搭建成功实用的常规工业秒级测控系统(一般来说,非工控专业的技术人员使用组态软件时碰到的问题较少,而在对付PLC或工控I/O模板等牵扯到底层调度编程的设备时则较为困难)。S系列I/O产品的性能特点简述如下:
  ●S系列I/O产品的通讯协议为标准MODBUS-RTU协议,这是国内外各种组态软件都支持通用且成熟的通讯协议,因此S系列I/O产品可以很容易的和国内外各种组态软件实现无缝连接。譬如iFix、InTouch、TRACE MODE、CIMPLICITY、Citect、AIMAX、组态王、力控PCXAuto、MCGS、世纪星、Fameviwe、开物2000、天工、紫金桥等组态软件可和S系列I/O很好的通讯,而不会象一般非标准设备与组态软件通讯时,经常会碰到的驱动程序不成熟或不稳定的问题。北京西姆宏公司也会向上述组态软件的用户提供相应的通讯例程,协助使用者快捷的完成S系列I/O产品与组态软件的通讯工作。

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-12-06 11:02:00
53楼
图1 S系列I/O产品以串口方式和计算机(组态软件)直连示意图

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-12-07 16:18:00
54楼
●S系列I/O产品的通讯协议为标准MODBUS-RTU协议,这是国内外各种组态软件都支持通用且成熟的通讯协议,因此S系列I/O产品可以很容易的和国内外各种组态软件实现无缝连接。譬如iFix、InTouch、TRACE MODE、CIMPLICITY、Citect、AIMAX、组态王、力控PCXAuto、MCGS、世纪星、Fameviwe、开物2000、天工、紫金桥•••••等组态软件可和S系列I/O很好的通讯,而不会象一般非标准设备与组态软件通讯时,经常会碰到的驱动程序不成熟或不稳定的问题。北京西姆宏公司也会向上述组态软件的用户提供相应的通讯例程,协助使用者快捷的完成S系列I/O产品与组态软件的通讯工作。

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-12-10 11:39:00
55楼
图2 西门子S7-300使用S系列I/O产品进行扩展示意图

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-12-10 13:07:00
56楼

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-12-11 09:41:00
57楼
图3 西门子S7-200使用S系列I/O产品进行扩展示意图

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-12-12 09:14:00
58楼
●对于可以使用工业以太网(MODBUS-TCP协议)的用户,北京西姆宏公司还特别推荐了以施耐德小型可编程控制器Twido(TWDLCAE40DRF) 挂接S系列I/O产品的以太网解决方案。该方案的核心在于以施耐德Twido(自带以太网口、支持标准MODBUS-RTU和MODBUS-TCP协议)为系统头脑中枢(中央处理和数据服务器),通过RS485总线连接S系列I/O产品(1至32个站,几百个I/O点)为躯干四肢,经由北京西姆宏公司提供的PLC支持程序(用户无需自己编程!),即可在Twido的内存中得到所有I/O数据的映像。相对使用者而言,得到的好处是只花费很少的成本,就可以将只可供单主机使用的串行I/O数据,转换为在以太网上可为多主机访问的I/O数据。比如使用多台计算机做监控站(可运行单机版组态软件),各监控站还有重合的I/O数据需要监控的工控项目。另外,在增加一个Twido网桥后,该方案还可适用于需要以太网双网冗余通讯方式(MODBUS-TCP协议)的应用所在。

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-12-13 09:12:00
59楼
图4 适用于各种组态软件的S系列I/O产品工业以太网解决方案

zlzxw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 768回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2197
  • 注册:2004年7月05日
发表于:2007-12-13 10:41:00
60楼
你这样的东西只能是用作一般的数据采集,但用来控制的话实时性不够,建议开发总线适配器,把你的这些作为从站挂上去。