小Twido在秒级采集控制中的大用场 点击:2838 | 回复:88



西姆宏

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-06-29 11:30:00
楼主

    施耐德小型可编程控制器Twido(TWDLCAE40DRF)自带以太网口,支持标准MODBUS-RTU和MODBUS-TCP协议,当它挂接北京西姆宏的S系列I/O产品后,就能轻而易举的扩展为从数十点到几百点的秒级采集控制系统,在常规工业测控应用中,可用较低的成本,很少的工作量实现现场数据的收集和一般的控制工作,数据同时在工业以太网(MODBUS-TCP协议)为多台主机共享,对于使用组态软件做监控或需要数据上传大系统的用户来说,这是一个能替代大中型PLC,经济省事而有竞争力的方案。
    该方案的核心在于以施耐德Twido为系统头脑中枢(中央处理和数据服务器),以S系列I/O产品躯干四肢,经由北京西姆宏公司提供的PLC连接程序(用户无需自己编程!),即可在Twido的内存中得到所有I/O数据的映像,用户对I/O的操作(读出或写入)也只是对Twido的内存相应单元进行读或写而已。
    施耐德Twido挂接S系列I/O(COM2口,RS485总线,MODBUS-RTU协议)的站个数可从一个站至三十二个站,接入AI及DO点最多可达512点(每个站16点),接入DI点最多可达1024点(每个站32点),接入AO最多可达256点(每个站8点)。施耐德Twido与S系列I/O站之间的通讯速率可达38400bps,1~2秒内可将32个S系列I/O站数据收集或控制输出完毕。
    施耐德Twido挂接S系列I/O站系统示意图如下:

    特别值得一提的是,S系列I/O是智能化I/O产品,各种常规工业现场信号(电流,电压,热偶,热阻)及两线制变送器信号均可直接输入,简单设置后,用户看到的数据就已是计算处理完毕的工程量值(譬如温度量就是××摄氏度,压力量就是××兆帕,整型数),用户在上位机组态时,可直接拿来显示使用,这就大大的减轻了用户组态工作量和使用PLC构建系统时所必须的繁琐恼人的底层编程调试工作。
    在上述系统示意图中,S系列I/O是通过S9104转换器接入PLC的,该转换器除了隔离现场的功用外,还有一个重要的功能就是通过切换开关切换为S系列I/O测试状态,用户可脱开PLC而使用普通计算机的RS232口对所挂接的S系列I/O进行功能检查和精度测试,这就大大的方便了现场调试工作。
    在上述系统示意图中,施耐德Twido还有一个串口(COM1)可供用户连接现场监控站使用。
    S系列I/O有多种规格可供用户选择,需要分布式安装的可选择S系列I/O前端,需要集中式安装的可选择S3000系列可配置I/O单元,需要模拟量现场数显的可选择S2108或S2116型巡测数采器。
    施耐德Twido挂接S系列I/O站系统还可选择双网口方案,通过施耐德Twido选配的MODBUS网桥(499TWD01100)即可实现双网冗余通讯,从而提高以太网通讯的可靠性。
    施耐德Twido挂接S系列I/O站系统双网冗余通讯示意图如下:
 

    以上方案对于上位机使用iFix、InTouch、组态王、力控、昆仑通态等国内外组态软件的用户都很适用,也已实际应用于诸如安徽阜阳华润电厂600MW机组输煤电机监控改造(上位机软件InTouch )和浙大中控江苏连云港某化工项目(上位机软件iFix)中,取得了令人满意的效果。
    各位同仁如有问题请留下地址邮编电话,北京西姆宏仪器仪表有限公司有工程师为您提供服务。
    恭候您的垂询,
    网 址:http://www.xmson.com.cn
   邮 箱:xmson@xmson.com.cn
   联系电话:010-62250442或010-62241752
   联 系 人:李跃文工程师
  



西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-12-14 09:18:00
61楼
图5 适用于各种组态软件的S系列I/O产品以太网双网解决方案

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-12-17 09:19:00
62楼
●为了节省底层编程工作量,S系列I/O产品上都嵌入了微处理器,业已智能化、集约化并能自行工作。因此用户在使用时,只需向S系列I/O发送输入输出指令及回收S系列I/O的指令响应,而无需具体操心或干预S系列I/O输入输出、尤其是模拟量采集输出的执行过程。这将在相当程度上降低了工控软件底层编程工作量和方案实施工程师对硬件底层所需的熟悉程度。以模入(AI)产品为例,各种常规工业现场信号(电流,电压,热偶,热阻)及两线制变送器信号均可直接输入,简单设置后,用户看到的数据就已是计算处理完毕的工程量值(譬如温度量就是XX摄氏度,压力量就是XX兆帕),用户在上位机组态时,可直接拿来显示使用,而不用和A/D值再打交道。当然,如果用户需要较高分辨率的场合,用户也可将模入(AI)产品的信号标度设置为-9999~+9999,此时模入(AI)产品可提供超过14位的A/D分辨率。

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-12-18 13:14:00
63楼
●S系列I/O产品使用前的准备工作是很简单的。使用北京西姆宏公司提供的《S系列与S3000系列设置测试软件》可对其方便的进行预设置,DI/DO站设置了通讯速率和通讯站址后即可工作,AO站除了设置通讯速率和通讯站址外需设置模出信号的标度,而AI站因为是万能混接输入,则还要根据现场实际工况设置每个输入通道的信号类型(电流、电压、热偶、热阻)、信号方式(比如电压信号是0~5V还是0~10V或者是0~100mV等;热偶信号是K型还是S型或者是T型等)、是否开方、是否滤波、信号标度范围、是否修正及热偶信号的补偿方式(内补、外补)或热阻信号的线制(三线、两线)等参数,以保证传送上来正确的工程量值。另外,对于使用两线制变送器的用户,S系列I/O产品也有相应的内供电型号供使用者方便的挂接并上传工程量值。设置无误后,即可把经过设置后不同型号的S系列I/O前端通过RS485总线串接起来,并接入上位工控机或PLC共同构成计算机采集控制系统。
图6 《S系列与S3000系列设置测试软件》参数设置画面

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-12-19 10:09:00
64楼
图6 《S系列与S3000系列设置测试软件》参数设置画面

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-12-20 09:41:00
65楼
●S系列I/O产品易于使用的特点表现于设计时就充分考虑了工控场合的实际情况,其DI 站(13XX、33XX)可通过跳线来选择空接点或有源24V通断信号;其AO站(15XX、35XX)模出信号不仅内外隔离,而且模出通道之间也隔离;其AI站中专门挂接两线制变送器的型号(12XX、32XX)则不仅内供电、连线方便,而且每个输入回路中都串有可恢复保险以防止某一路现场短路影响到其它采集回路;其AI站常规的型号(11XX、21XX、31XX)则可将工业现场不同类型、方式或幅度的信号(比如K、T、S、Pt100、Cu50、0~5V、-10V~10V、0~100mV、4~20mA)都混接输入到一个站中,并且在输入0~5V、4~20mA等电压电流信号时,通常不必考虑这些电信号彼此是否共地的问题,举例而言,16节电池串联成放电回路,现需测量每节电池的放电电压,用一个16通道的常规AI站就可以了。

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-12-21 13:33:00
66楼
●S系列I/O产品易于使用的特点还表现在测试功能完备。用户在将S系列I/O产品接入上位工控机或PLC之前,即可利用本公司提供的《S系列与S3000系列设置测试软件》在计算机上对每一个挂接在RS485总线上的S系列I/O站进行完整全面的硬件功能检查和精度校验,使用户得以在开始上位工控机或PLC的工作之前,就能够确定所有的输入输出I/O通道是否硬件功能正常或精度满足要求,从而排除工控项目进行中经常碰到的软硬件问题纠缠在一起的烦恼。对于上接PLC的用户,北京西姆宏公司还特别设计了S9104隔离转换器,用于将S系列I/O产品接入PLC,该转换器除了隔离现场的功用外,还有一个重要的功能就是通过切换开关切换为S系列I/O测试状态,用户可在不动连线的状况下,就能脱开PLC而使用普通计算机的RS232口对所挂接的S系列I/O产品进行功能检查和精度测试,这就大大的方便了现场调试工作。        

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-12-25 13:40:00
67楼
图7 《S系列与S3000系列设置测试软件》I/O测试画面

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-12-26 10:12:00
68楼
S系列I/O产品有多种规格可供用户选择,需要分布式安装的可选择S系列I/O前端,需要集中式安装的可选择S3000系列可配置I/O单元,需要模拟量现场数显的可选择S2108或S2116型巡测数采器。S系列I/O产品现有型号如下:

★ S1XXX系列I/O前端(模块化)
S1104    4路混接(电压、电流、热阻、热偶)输入,8路报警输出。
S1108    8路混接(电压、电流、热阻、热偶)输入,4路报警输出。
S1116    16路混接(电压、电流、热阻、热偶)输入。
S1204    4路两线制(4~20mA)变送器专用输入,内供电, 8路报警输出。
S1208    8路两线制(4~20mA)变送器专用输入,内供电,8路报警输出。
S1216    16路两线制(4~20mA)变送器专用输入,内供电。
S1316    16路开关信号输入,8路开关量信号输出。
S1332    32路开关信号输入。
S1416    16路开关信号输出。
S1504    4路隔离模拟信号输出(4~20mA),8路开关信号量输出。

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2007-12-28 16:02:00
69楼
★ S3XXX系列I/O单元卡件及安装机箱(3U欧式)
S3108    8路混接(电压、电流、热阻、热偶)输入,4路报警输出。
S3116    16路混接(电压、电流、热阻、热偶)输入。
S3208    8路两线制(4~20mA)变送器专用输入,内供电,8路报警输出。
S3216    16路两线制(4~20mA)变送器专用输入,内供电。
S3316    16路开关信号输入,8路开关量信号输出。
S3332    32路开关信号输入。
S3416    16路开关信号输出。
S3504    4路隔离模拟信号输出(4~20mA),8路开关信号量输出。
S3508    8路隔离模拟信号输出(4~20mA))。
S3608    8路脉冲输入(8路频率与8路计数),8路报警输出。
S3051    3U、42TE全长机箱,可插4块S3XXX系列卡件,50W主电源。
S3052    3U、84TE全长机箱,可插10块S3XXX系列卡件,125W主电源。
S3061    现场安装小机柜,可插8块S3XXX卡件,电源接口齐备。
S3062    现场安装小机柜,可插16块S3XXX卡件,电源接口齐备。
S3063    现场安装小机柜,可插24块S3XXX卡件,电源接口齐备。

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-01-02 09:12:00
70楼
★  S2XXX系列巡测数采器(80X160数显仪表)
S2108    8路混接(电压、电流、热阻、热偶)输入,4路报警输出。
S2116    16路混接(电压、电流、热阻、热偶)输入,4路报警输出。

  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2004年8月11日
发表于:2008-01-07 17:04:00
71楼
好像厂家也和台达的PLC做过类似项目啊。

li8801

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 523回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2008-01-14 16:04:00
72楼
 woshiwo:台达DVP-EH等PLC则提供了专门针对模入(AI)量的支持程序,挂接S系列模入(AI)站个数可从1个站至16个站,接入AI点最多可达256点(每个站16点)。

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-01-27 10:23:00
73楼

li8801

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 523回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2008-02-28 15:56:00
74楼
 woshiwo:s7-200,s7-300都可以这样做.

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-03-26 08:51:00
75楼
thinkyouverymuch: 谢谢

li8801

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 523回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2008-03-28 09:46:00
76楼
woshiwo:发分资料供参考,望查收.

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-04-18 09:24:01
77楼
发表于:2008-05-12 10:40:57
78楼
S系列I/O是智能化I/O产品,各种常规工业现场信号(电流,电压,热偶,热阻)及两线制变送器信号均可直接输入,简单设置后,用户看到的数据就已是计算处理完毕的工程量值(譬如温度量就是××摄氏度,压力量就是××兆帕,整型数),用户在上位机组态时,可直接拿来显示使用,这就大大的减轻了用户组态工作量和使用PLC构建系统时所必须的繁琐恼人的底层编程调试工作。

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-07-10 10:31:08
79楼
发表于:2008-07-28 16:05:30
80楼
该方案的核心在于以施耐德Twido为系统头脑中枢(中央处理和数据服务器),以S系列I/O产品躯干四肢,经由北京西姆宏公司提供的PLC连接程序(用户无需自己编程!),即可在Twido的内存中得到所有I/O数据的映像,用户对I/O的操作(读出或写入)也只是对Twido的内存相应单元进行读或写而已。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师