十二台电焊机,用多大的电线,400的
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
liya
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 232回
年度积分:0
历史总积分:494
注册:2005年6月04日
发表于:2007-06-11 22:34:00
1楼
每台电焊机单独布线?用10的就够了.
如果只是一条线,至少要50或70的铜线
回复
引用
举报
邱儒豪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2006年5月06日
发表于:2007-06-11 22:37:00
2楼
分6组,每组用6截面就够了