求助"欧陆DC 4Q 270A 数字式直流调速器的检修 点击:469 | 回复:6



有风来仪

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2006年10月30日
发表于:2007-05-30 12:26:00
楼主
欧陆数字式直流调速器型号为DC 4Q 270A,在启动的时候显示"over I trop".检查直流电机没有问题,负载也没有问题.求助各位老师给予帮助,谢谢.



触摸屏维修 _1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:863
  • 注册:2005年8月16日
发表于:2007-05-30 13:06:00
1楼
显示的是过流故障,一般检查可控硅模块是否损坏。