西门子6SE7O变频器抱闸控制 点击:2481 | 回复:15



twlk0202

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2007-05-28 19:22:00
楼主
各位老师,怎样能使变频器在装置不分闸速度将到零速的时候使抱闸闭合?



唐山味儿不浓

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:99帖 | 714回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1899
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2007-05-29 19:59:00
1楼
那抱闸不就失去作用了吗

victor1981

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2005年10月01日
发表于:2007-06-06 22:50:00
2楼
加PLC控制啊

天铁一号

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2006年8月29日
发表于:2007-06-14 22:23:00
3楼
打西门子技术支持呀,服务很好的!

一粒沙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2006年4月13日
发表于:2007-11-05 13:39:00
4楼
用PLC加比较延时就可以啊

YZL-2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:222
  • 注册:2004年9月08日
发表于:2007-11-12 19:34:00
5楼
变频器如何控制抱闸

郭星如

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:122帖 | 285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2297
  • 注册:2007年7月29日
发表于:2007-11-12 20:00:00
6楼
6SE-70本身就能设置

zjlongs

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2008-01-23 14:02:00
7楼
这个问题,我也想知道,其他很多变频器都有抱闸控制的选项

sunwise

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2002年10月11日
发表于:2008-01-23 17:23:00
8楼
很简单啊,可以和我联系YUNNANSLC@YAHOO.COM.CN

CLJ007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2002年7月09日
发表于:2008-01-31 23:59:00
9楼
用状态位10频率比较

zjlongs

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2008-02-14 09:20:00
10楼
好像没有专门的控制位,该如何设置

zld430070

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2006年6月02日
发表于:2008-02-23 17:46:00
11楼
加装一个编码器测量它的速度,当反馈值达到一定值时使抱闸闭合。

我是寒江雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2005年3月16日
发表于:2008-04-07 20:08:07
12楼
积分:177
帖子:13
注册时间:2006-6-2
11 楼 回复时间:2008-2-23 17:46:00
得分:0加装一个编码器测量它的速度,当反馈值达到一定值时使抱闸闭合。 
  是对的,至于到什么时候认为速度可以包闸了,是可以设置的,一般为2%?可以看功能图

千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2008-04-08 23:13:20
13楼

给楼主个链接吧,仅作参考:

零速定义:
P795=KK148 选择需要比较的实际值的源
P796=2% 转速大于或等于2%时状态字bit10 为1
P797=1% 回环宽度,比较频率滞后值
P798=0.1s 延迟时间
抱闸功能参数设定
U953.48=2 使能制动功能块
P605=2 带抱闸反馈的控制功能使能
P561=278 逆变器使能控制
P564=277 设定值允许控制
P652=275 从端子4 输出控制抱闸开闭
P613=17 抱闸闭合反馈
P612=16 抱闸打开反馈
P615=148 实际速度作为抱闸控制源2
P616=1.5 最高速度的1.5%作为抱闸门限值,此参数设定要大于P800 参数设定
P800=0.5 实际速度的0.5%作为装置封锁门限
P607=0.2 抱闸接触器反馈动作延时
P617=0 抱闸信号延时
P801=0.2S
P610=184
P556.01=18 抱闸开闭准备好作为电机启动必要条件(端子101:7,0=OFF2)
P611=0 转矩门槛值设定

天铁一号

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2006年8月29日
发表于:2009-08-12 16:46:41
14楼

发这个帖子的人真恶心.

火热的风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:403
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2009-08-12 21:21:12
15楼

西门子变频器&PLC培训http://www.pulse-man.com/

培训中心简介:
中心备有完善的试验设备,舒适的课堂环境,人性化的授课方式。由于西门子工控产品门类众多,为了达到我们专业化的水准,我们每个产品都有专门的讲师授课,每个讲师都是一个产品的专家,这样足以保证每个学员接收的都是专家级授课。

-培训对象
毕业或即将毕业的与电气专业相关的大学生(电力电子类、工业自动化类、机电专业、工业控制类专业等相关专业)
各企业生产、设备管理人员、自动化电气工程技术人员、自动化设备(生产一线)操控人员、电气设备维修行业从业人员、自动化电气公司业务人员等欲提高自动化专业技术理论水平的人士。
二.授课方式
1、由本中心具有多年一线实践经验和理论基础的年轻讲师主讲。
2、科学安排课程,理论知识和动手操作,随讲随练结合实物点评,保证学员的学习质量。
3、本培训中心有自己制做的视频教程、图片教程
4、在讲课中大量穿插故障案例和解决方法,使学员学习理论知识更形象,动手实操目的更精准。

三、报名条件
具有一定实力、志向、电工电子基础知识的都可报名。收到您的培训申请后,我们将尽快确认开课日期。
四、培训目标
1、无实际操作基础人员通过培训学习,对变频器和PLC能够进行系统掌握,即能够对变频器和PLC进行正常调试维护保养以及处理常见故障。
2、熟悉变频器和PLC的人员通过培训学习,更能把握变频器和PLC使用的深层问题(如工艺控制),针对实际情况做到快速反应、即时解决故障为正常生产保驾护航。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师