救助:王工。关于台达SS-PLC如何使用定时输出功能 点击:984 | 回复:9



余铁辉

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年5月05日
发表于:2007-05-05 10:48:00
楼主
王工:我购买的是台达DVP14SS11R2主机和DVP—06XA混合模拟模块,现在想实现如下的功能。
数据在ARM系统中产生,通过485通讯接口一次性发30个16位数据保存到PLC的D0~D29中(这部分功能已实现),然后通过PLC实现每隔10ms依次将D0~D29中的数据传给电压性输出的模拟输出CH5,利用CH5来控制别的设备。
现在的问题是:如何实现利用PLC实现每隔10ms依次将D0~D29中的数据传给电压性输出的模拟输出CH5
我的联系方式:yth_0407@163.com 
余铁辉



余铁辉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年5月05日
发表于:2007-05-05 10:49:00
1楼

一点意见

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 895回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1187
  • 注册:2002年7月29日
发表于:2007-05-08 08:48:00
2楼
你用定时器延时就可以了

中达电通

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 611回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:981
  • 注册:2002年1月06日
发表于:2007-05-08 09:49:00
3楼
楼上说的对,用定时器就好了。

zjq

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:291
  • 注册:2006年9月19日
发表于:2007-05-11 14:26:00
4楼
利用定时器加索引暂存器D0E比较方便

diaoyuehua

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2007-05-14 04:12:00
5楼

diaoyuehua

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2007-05-14 05:09:00
6楼

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-05-14 08:33:00
7楼
学习

diaoyuehua

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2007-07-06 10:47:00
8楼
有定时器或计数器都可以的?

一棵葱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 971回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1506
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2007-07-06 10:51:00
9楼
下面引用由zjq在 2007-5-11 14:26:00 发表的内容:
  利用定时器加索引暂存器D0E比较方便
--------------------------------------------------------------------------------------------
同意