ACS800 多传动直流欠压问题
点击:
279
| 回复:
1
lioncom
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:36
注册:2004年7月23日
发表于:2007-04-28 14:39:00
楼主
我们一台卸船机项目用的是ACS800多传动,在调试时候未发生这种情况,但是现在偶然在抓斗满载,小车向煤斗方向行走时,发生直流欠压故障,在将故障复位掉后仍然可以正常使用,不知道是什么原因,请了解的大虾指点一下,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
LIHUIJIAN
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 129回
年度积分:0
历史总积分:126
注册:2011年4月08日
发表于:2012-07-17 22:07:47
1楼
ABB变频器报低电压,通常都是电源电压过低。
回复