当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
在没380V情况下如何检修380V变频器
点击:
895
| 回复:
11
李成428
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:93
注册:2007年1月08日
发表于:2007-03-10 20:22:00
楼主
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
精良
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 1237回
年度积分:0
历史总积分:2225
注册:2002年2月27日
发表于:2007-03-10 20:51:00
1楼
用220/380V变压器呀
回复
引用
举报
yanjing _76
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:115
注册:2003年11月19日
发表于:2007-03-10 21:08:00
2楼
求教: 有220V 能变成 380V 电压的变压器么?
回复
引用
举报
械
关注
私信
精华:1帖
求助:2帖
帖子:156帖 | 1540回
年度积分:0
历史总积分:2774
注册:2002年11月30日
发表于:2007-03-10 21:12:00
3楼
有220V 能变成 380V 电压的变压器
回复
引用
举报
精良
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 1237回
年度积分:0
历史总积分:2225
注册:2002年2月27日
发表于:2007-03-11 21:40:00
4楼
买个0/220/380V的变压器,就是说380V绕组中有220V抽头的,0V与220V接L、N线,在0V与380V的桩头上就是380V了,当然修有缺相保护的变频要先把保护解除或者把检测缺相的电路解除。
回复
引用
举报
tyityi
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 84回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2004年7月31日
发表于:2007-03-20 21:51:00
5楼
我用两个电容两个二极管倍压整流(220V输入端必须接一个限流电阻不然一上电就炸二极管),然后连到变频器的直流输入端。等于用440V供电。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
为什么变频器带角形接法的电...
[9796]
欧陆590速度校准板与电机转速...
[16709]
变频器电机空载运行的无功功...
[7497]
变频器控制柜设计时应注意的...
[9992]
一台或多台上位机同时监控超...
[9187]
自制仿三菱PLC控制自制变频器...
[8455]
变频器是否真的省电?
[6730]
关于串级调速
[6814]
通用变频器矢量控制的基本原...
[16842]
什么是电机的机械软特性?
[9242]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号