楼主
直流母线上的两个500A的保险烧了,还可能有什么器件坏掉呢?
急需知道,怎么修理。谢谢!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
工控之
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:43
注册:2006年10月28日
发表于:2007-03-23 20:41:00
1楼
IGBT八成也烧了,如果需要可以与我联系 QQ361791983
回复
引用
举报
梁山泊吴用
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:58帖 | 648回
年度积分:0
历史总积分:788
注册:2006年2月24日
发表于:2007-03-24 07:49:00
2楼
这么大功率的机可不要随便搞啊!模块肯定坏了!驱动也会损坏.还是找个专业的维修公司.
回复
引用
举报
东来东往
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 347回
年度积分:0
历史总积分:372
注册:2005年12月07日
发表于:2007-03-24 14:03:00
3楼
保险坏,100%的IGBT坏
回复
引用
举报
如是观
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 1375回
年度积分:0
历史总积分:1566
注册:2006年1月13日
发表于:2007-03-24 23:22:00
4楼
问题不小!
回复
引用
举报
变频维修的
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2007年3月19日
发表于:2007-03-24 23:27:00
5楼
IGBT很可能坏了 可以联系我们 0731-5380666 专业维修变频器
回复
引用
举报
湖控电气
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 149回
年度积分:0
历史总积分:257
注册:2004年2月07日
发表于:2007-03-25 00:19:00
6楼
估计模块坏,全坏的话损失惨重,把IGBT拆下来,量一下1,2,3之间管压降,量一下门极电容量,测一下驱动
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2007-03-25 09:27:00
7楼
IGBT坏,驱动坏,大电容有可能坏,开关电源也有可能坏,我司在修的一台G7,90KW的两个450A的保险烧了,就有以上那么多东西坏,在杭州的可以找我们,0571-88820936,13958171658裘工
回复
引用
举报
北京通宇环球--侯工
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 167回
年度积分:0
历史总积分:246
注册:2005年4月08日
发表于:2007-03-26 18:13:00
8楼
保险坏,不见得别的就坏,这要经过检查才行,我公司网站有介绍简单的检测方法,你有空可以自己先看看。www.51661808.技怵支持电话;010-51661808。
回复
引用
举报
北京通宇环球--侯工
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2007-03-26 20:42:00
10楼
保险坏是模块先坏才殃及保险的,条件是电容是完好的提前下...
回复
引用
举报
踏遍鄂豫皖
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 285回
年度积分:0
历史总积分:965
注册:2001年4月08日
发表于:2007-03-26 21:11:00
11楼
先测测输出模块,
回复
引用
举报
asoka
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2007年3月18日
发表于:2007-03-26 22:44:00
12楼
谢谢楼上这么多朋友的指点,谢谢了。
我量了IGBT,逆变部分已经坏掉了,下一步怎么测试输出模块啊?
回复
引用
举报
待业青年
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:285帖 | 879回
年度积分:0
历史总积分:3279
注册:2005年3月26日
发表于:2007-03-26 23:11:00
13楼
路过
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2007-03-28 11:27:00
14楼
IGBT坏掉了,驱动板上也坏了,修啊,IGBT坏了几组?这个模块好贵的呵,你自己搞要小心
回复
引用
举报
hbb001
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 230回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2005年8月11日
发表于:2007-04-02 16:00:00
15楼
逆变部分就是输出模块,这种模块价格不便宜,建议你还是简单检查一下后送到专业维修处!另我有一台使用大概三四个月的G7-11KW,成色很新,有意者可联系
杭州信达13064750345
回复
引用
举报
阳正
关注
私信
精华:0帖
求助:8帖
帖子:15帖 | 151回
年度积分:0
历史总积分:391
注册:2006年3月08日
发表于:2007-04-02 16:40:00
16楼
看来保险也不保险呀.
回复
引用
举报
梁山泊吴用
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:58帖 | 648回
年度积分:0
历史总积分:788
注册:2006年2月24日
发表于:2007-04-03 09:29:00
17楼
保险只是用来防止故障扩大,它坏了模块基本就坏了.
回复
引用
举报
东来东往
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 347回
年度积分:0
历史总积分:372
注册:2005年12月07日
发表于:2007-04-03 12:37:00
18楼
安川的保险作用:一旦硬件损坏保险损坏断开主回路,为了防止二次硬件损坏而设计的,一旦出现问题必须检查清楚,否则下次通电会扩大损坏范围,每个公司的实际意图是不一样的
回复
引用
举报
北京通宇环球--侯工
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 167回
年度积分:0
历史总积分:246
注册:2005年4月08日
发表于:2007-04-03 17:35:00
19楼
我公司网站有介绍简单的检测方法,你有空可以自己先看看。www.51661808.cn 技怵支持电话;010-51661808。
回复
引用
举报
湖控电气
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 149回
年度积分:0
历史总积分:257
注册:2004年2月07日
发表于:2007-04-03 23:29:00
20楼
自己量一下模块续流二极管的管压降,一般在0.4伏左右,再量一下门极电容,FF300的模块电容一般在40NF左右,小摸块门极电容相对小一些,熔断器是保护整流桥的
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
英威腾 vs 汇川
[6815]
变频器日常检查维护汇总表
[6914]
变频器可否长期低速运行??
[6482]
请教一个电机过载动作时间问...
[5297]
变频-工频切换技术秘诀
[7236]
三菱伺服电机的编码器引脚的...
[5159]
艾默生EV1000变频器密码问题
[5766]
欧陆590速度校准板与电机转速...
[16709]
请教:定子调压调速是个什么装...
[14914]
利用变频器怎么实现张力控制...
[9242]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号