当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
DCS
>
ABB DCS
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
尾页
从零开始,自己做DCS工程(连载)
点击:
63339
| 回复:
380
nineapple
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:35帖 | 751回
年度积分:10
历史总积分:6582
注册:2005年12月14日
发表于:2007-03-26 20:23:00
楼主
原创文字,未经许可请勿转载引用.谢谢
=====================================
公司要上一条新的生产线,为了节省成本,居然说不把dcs项目外包,准备自己做
在这里感慨什么的就不说了,跟流水帐一样的,每天我做写什么就在这里写些什么好了
=====================================
大概300多个i/o点,马达大概30个左右
现场仪表使用两线4-20mah通讯,马达采用profibus-dp通讯
控制器使用了abb的ac800m a;ci854卡;s800系列i/o卡
系统就是在原来的800xa基础上添加新的dcs画面就ok了,使用原来的服务器和操作站
=====================================
今天,所有的dcs硬件到货物了;早在一个星期前,我就把dcs备用服务器拉出来装了个dcs,然后把正在跑的dcs系统导出来灌了进去.我准备在这个测试系统上开始做新线的程序.
同时把ac800ma和ci854装在实验室的架子上,忙了一个下午刚把24v点送上.
然后把主ac800m的ip地址设置好,然后随便donwload了一个程序进去,ok,基本完成了
随便提一句,今年年初买的ac800m-a的firmware居然是03年的...我晕
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
nineapple
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:35帖 | 751回
年度积分:10
历史总积分:6582
注册:2005年12月14日
发表于:2007-05-22 19:21:00
61楼
回楼上的,没中文,全E文的
回复
引用
举报
期待有缘人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:207
注册:2006年12月08日
发表于:2007-05-22 22:36:00
62楼
自己做的最大好处是对系统组态熟悉,以后维护起来得心应手
回复
引用
举报
DCS&春
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:250
注册:2007年3月21日
发表于:2007-05-23 16:48:00
63楼
不错,一个工程下来你就是专家了.
回复
引用
举报
cmj6658
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2007年5月24日
发表于:2007-05-24 11:35:00
64楼
好贴,向楼主学习
回复
引用
举报
随风而生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2005年12月02日
发表于:2007-06-01 08:51:00
65楼
有个问题请教一下楼主,做过5000点左右的ABB800M编程调试,现接手一个1000点左右的电力系统控制,[color=#FF0000]一台服务器AS+CS+DNS,一个网卡想不明白,是不是配制错了,魔纱交换机一台,特殊的地方是现场两个cpu设置为冗余的[/color],根据这些,只能是服务器,操作站,两个CPU接一同一个交换机上,不知道这样对不对,CUP的ip已经刷过了,分别刷成同一ip地址,这种冗余的cpu在设置和组态不有什么要注意的地方?
回复
引用
举报
随风而生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2005年12月02日
发表于:2007-06-01 08:58:00
66楼
[b][color=#FF0000]疑问1:服务器与操作站ip,服务器与现场两个冗余cpu的ip是否可用同一ip地址段?疑问2:服务器只有一个网卡是否可行?疑问3:服务器,操作站,现场两个CUP是否可同时接到同一个交换机上?疑问4:CBM组态时,在硬件配制时是否要有特殊的设置?[/color][/b]
回复
引用
举报
dduo
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:18
注册:2006年1月25日
发表于:2007-06-01 11:55:00
67楼
向专家致敬,多向搂主学习!
回复
引用
举报
LN2000分散控制系统
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 228回
年度积分:0
历史总积分:448
注册:2005年4月20日
发表于:2007-06-01 12:40:00
68楼
牛兄~
回复
引用
举报
nineapple
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:35帖 | 751回
年度积分:10
历史总积分:6582
注册:2005年12月14日
发表于:2007-06-02 20:26:00
69楼
系统分两个IP段,一个是plant network,一个是controller network
所以,如果CS服务器要做到冗余就要4个网卡了
2个CPU当然要接到同一个交换机了,当然CPU上的同一冗余口就要接到另外一台交换机上
除CS服务器外,其他服务器和工作站接到另外的交换机上
需要特殊的设置
回复
引用
举报
nineapple
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:35帖 | 751回
年度积分:10
历史总积分:6582
注册:2005年12月14日
发表于:2007-06-02 20:31:00
70楼
控制器
|
交换机器(CN端交换机:172.16.0.x/255.255.252.0)
|
CS服务器
|
交换机器--------------(PN段交换机:192.18.0.x/255.255.252.0)
| | |
AS服务器 操作站 工程师站等
回复
引用
举报
nineapple
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:35帖 | 751回
年度积分:10
历史总积分:6582
注册:2005年12月14日
发表于:2007-06-02 20:32:00
71楼
你做过5000点的系统还有疑问啊?
晕了
回复
引用
举报
随风而生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2005年12月02日
发表于:2007-06-03 11:13:00
72楼
现在现场供货只有交换机一台,冗余CUP两个,服务器一台,操作站两台,都只有一个网口,要不想不通呢,只能试试,看行不行:(
回复
引用
举报
随风而生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2005年12月02日
发表于:2007-06-03 11:19:00
73楼
现在服务器和操作站及cpu都用了一个ip地址段,cpu分别刷的同一个地址,有行否?现在上不了电,只能等上电后看效果了,晕!!5000点的是冗余服务器共7台,不冗余cpu的,这个正好反过来。发财了!
回复
引用
举报
nineapple
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:35帖 | 751回
年度积分:10
历史总积分:6582
注册:2005年12月14日
发表于:2007-06-03 21:06:00
74楼
靠,网络谁设计的,垃圾一样的,没冗余搞个毛啊
还有控制器比服务器贵多了,一个控制器值2台PC服务器还多
回复
引用
举报
nineapple
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:35帖 | 751回
年度积分:10
历史总积分:6582
注册:2005年12月14日
发表于:2007-06-03 21:20:00
75楼
我们这里的网络简图,希望对你有帮助 如果你的CPU都没有冗余,那么网络的冗余也没什么必要了
回复
引用
举报
nineapple
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:35帖 | 751回
年度积分:10
历史总积分:6582
注册:2005年12月14日
发表于:2007-06-03 21:20:00
76楼
我们这里的网络简图,希望对你有帮助 如果你的CPU都没有冗余,那么网络的冗余也没什么必要了
回复
引用
举报
随风而生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2005年12月02日
发表于:2007-06-05 13:36:00
77楼
问题是这个是cpu冗,单服务器as+cs+dns一个网口,一个交换机,两个操作站,行否?
回复
引用
举报
随风而生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2005年12月02日
发表于:2007-06-11 15:21:00
78楼
试验成功!
比想象中容易:)
回复
引用
举报
黄色的黄刀
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2005年5月20日
发表于:2007-06-22 16:42:00
79楼
300点的系统,应该不会有上千张图纸,上万个号码管...... :-)
楼主辛苦了,呵呵
回复
引用
举报
操作工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2006年11月29日
发表于:2007-07-15 16:33:00
80楼
自己做的最大好处是对系统组态熟悉,维护方便
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
谈谈对 和利时的一点认识
[5081]
求助:DCS中的PID调节
[4186]
上位机用DCS下位机用PLC好处...
[2640]
请教关于PID控制原理
[1838]
DCS集散系统故障防范与维护措...
[3144]
温度PID如何调整D值?
[4371]
上位机的具体功能是什么呀!还...
[2446]
浙大优稳UW500 DCS资料
[3523]
欧陆 T2550自治控制系统(DCS...
[1782]
什么是无平衡无扰动切换
[5632]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
尾页