5.6加班把程序check里遍,然后把剩下没做的seq程序写写完
5.7同上
5.8安德里茨的程序工程师来厂里做FAT,以前配合过多次,比如floation以及refiner等项目,所以很顺利,5.9日上午就把200多页的程序检查了完,还有就是一点点参数没设置.下午趁停车的机会把project导到运行着的DCS系统中去了,发生一点小以外,一些MOTOR里面有了log configuration的设置,结果无法导了,下了一跳,最后在afw文件里面将这个设置删除就可以正常导入了,在OPC service里面添加新的controller ip就OK了...呵呵
5.9因为要急着水运转,因此已经叫同事开始准备接AC800M柜内线了,将AC800M安装上去了,下午的时候我把光纤通讯连上了.
5.10和同事把RJ45的线做好,然后所有的profibus-DP的线连接好.下午的时候把跟马达变频器通讯的OLM环连了起来,profibus线也准备好了
5.11送电了,很顺利,什么问题都没有,就是前段的OLM坏的,换了个新的就OK了...通讯很正常,上电一点问题都没有,呵呵,现场仪表的i/o check(打点)也开始做起来了
5.12今天发现AC800M的一个backup CPU 的2号以太通讯口不正常,查了一下,发现设置不对,拆下来,int一下,把2号以太通讯口的IP设置为自动获取(默认规则).
到此基本上系统工作完成了