用VB怎么向D寄存器写入一个负数? 点击:1130 | 回复:3



asd1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2007年1月25日
发表于:2007-02-15 16:09:00
楼主
    用VB  MODBUS协议 功能码06 如 ":01061100"+"16进制数"+LRC +结束符
                                       D256     
怎么向D寄存器写入一个负数?
                                  



共创美好

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:70帖 | 1644回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1957
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2007-02-18 18:42:00
1楼
用浮点数

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2007-02-18 21:10:00
2楼
我没有做过,我想用补码可能更好。然后在PLC里面再把补码转换成源码,试试看。

jiesheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 259回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:487
  • 注册:2005年11月18日
发表于:2007-04-23 10:40:00
3楼
我也想知道