6RA70装置作外部励磁
主:
U838 装置额定励磁电流
P102 电机额定励磁电流
R073 显示U838的数值,如果没有,证明U838设置无效
P082=24 使用外部励磁单元,并具有停车励磁功能。
P094=20S 辅传动分闸延时,大于P258的值。
P097=1 有故障时,励磁脉冲不封锁
P612=K6001 励磁电流实际值
P655=B6200 OFF2
P790=5 装置对装置通讯
P791=2 传输字的数量
P793=8 传输波特率
P795=1 终端电阻
P794.1= K268 励磁电流调节器输入给定
P794.2=K6020
P797=0.5S
U117.1=B251 用辅传动合闸来给从装置使能
P265=16 开关量输入(励磁故障)
从:
P100 电机额定励磁电流
P101 电机额定励磁电压
P102 设一值
P079=1 宽脉冲
P082=0 不使用励磁
P083=4
P084=2
P153=3 电枢预控有效,但无EMF作用
P601.1=K6001 电流给定
P609=K0
P654=B6200
P661=B6200
P790=5
P791=2
P793=8
P795=1
P794.1=K117
P794.2=K6020 电流实际值
P797=0.5S
U117.1=B107
P593=117
P370=5%
P771=165 开关量输出