6RA70装置作外部励磁 点击:1058 | 回复:4



唐山味儿不浓

    
  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:99帖 | 714回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1899
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2007-01-05 21:36:00
楼主
             6RA70装置作外部励磁
      主:
         U838        装置额定励磁电流
         P102        电机额定励磁电流
         R073        显示U838的数值,如果没有,证明U838设置无效
         P082=24     使用外部励磁单元,并具有停车励磁功能。
         P094=20S    辅传动分闸延时,大于P258的值。
         P097=1      有故障时,励磁脉冲不封锁
         P612=K6001  励磁电流实际值
         P655=B6200   OFF2
         P790=5       装置对装置通讯
         P791=2       传输字的数量
P793=8       传输波特率
P795=1       终端电阻
         P794.1= K268  励磁电流调节器输入给定
         P794.2=K6020 
         P797=0.5S
         U117.1=B251   用辅传动合闸来给从装置使能
         P265=16     开关量输入(励磁故障)
从: 
P100      电机额定励磁电流
P101      电机额定励磁电压
P102      设一值
P079=1    宽脉冲
P082=0    不使用励磁
P083=4
P084=2
P153=3    电枢预控有效,但无EMF作用
P601.1=K6001  电流给定
P609=K0
P654=B6200
P661=B6200
P790=5
P791=2
P793=8
P795=1
P794.1=K117
P794.2=K6020 电流实际值
P797=0.5S
U117.1=B107
P593=117
P370=5%
P771=165   开关量输出 



飞云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 494回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:787
  • 注册:2002年8月03日
发表于:2007-01-20 09:43:00
1楼
ding

不懂工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 647回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:583
  • 注册:2004年9月23日
发表于:2007-09-01 19:34:00
2楼
我也来顶下

不懂工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 647回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:583
  • 注册:2004年9月23日
发表于:2007-09-01 19:47:00
3楼
不过不是很明白啊,本例应用在哪方面啊

卧龙人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 800回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1504
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2007-09-11 21:45:00
4楼
你写的着是不是一个做为主,一个做从动,主动的是带编码器的或速度反馈的吗?你能不能在写详细的,谢谢
MIN1981517·YAHOO。COM。CN