<探讨>电动机转子串电阻调速怪现象 点击:8588 | 回复:111



顺风船逆水行

    
  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2786帖 | 22283回
  • 年度积分:262
  • 历史总积分:143993
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2006-12-28 10:19:00
楼主
有一台10吨的电磁桥吊(电磁+吊钩两用).起升、大小车运行全部采用绕线转子电动机.电气控制采用凸轮联动台控制,调速采用电动机转子电阻逐档切除的方式。安装完毕后,调试运行良好.用了3个月后出现这么一种现象:大小车运行正常。起升机构上升时良好,而下降时从1档逐步拉向5档,速度反而由快变慢,刚好与上升动作状态相反。(注明,当时电磁吸盘没有投入工作。而且在电气上是独立的)
请各位电气师傅门帮忙分析解决问题。


楼主最近还看过



TJYD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2004年12月02日
发表于:2007-01-05 12:16:00
21楼
首先确定接线无误,把相序到一下再试。

TJYD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2004年12月02日
发表于:2007-01-05 12:16:00
22楼
首先确定接线无误,把相序倒一下再试

顺风船逆水行

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2786帖 | 22283回
  • 年度积分:262
  • 历史总积分:143993
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2007-01-05 14:42:00
23楼
谢谢大家,祝愿你们新年快乐

邵驰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 396回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2006年4月22日
发表于:2007-01-06 13:10:00
24楼
呵呵.你主要看看4档和5档的电阻.
一般都是电阻引起的.这种情况经常能遇到.
主要是电阻引起的.用表量一下各级切换的时候阻值的变化.从低到高是越来越小的.

顺风船逆水行

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2786帖 | 22283回
  • 年度积分:262
  • 历史总积分:143993
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2007-01-06 14:59:00
25楼
关键是为什么7台同样的设备都有这么一共同现象.你说怪吗?

电工小明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2006年12月28日
发表于:2007-01-06 16:26:00
26楼
把各级电阻仔细检查看看!!

蚊舞双拳

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 209回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2007-01-06 23:00:00
27楼
只能把电路图发来看看才好说明问题了,有点离奇的问题!

顺风船逆水行

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2786帖 | 22283回
  • 年度积分:262
  • 历史总积分:143993
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2007-01-07 11:09:00
28楼
330227196609117511

SPMP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2007年1月30日
发表于:2007-02-11 20:16:00
29楼
下降时是电机是再生制动,所串电阻越大,制动力矩就越小,速度也就越快了,重载应该更明显,现在有电磁盘当负载,这种现象应属正常.

wuhan503

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:247
  • 注册:2006年2月19日
发表于:2007-02-11 21:39:00
30楼
起升机构是位能性负载,串电阻调速原本工作性能就不是很好,属有级调速,范围较窄,机械特性软,能耗大.主要是用来作降压起动用,也可作小范围调速.由于其结构简单,成本较低,所以在旧式电控中得到广泛应用.下降时五档反而比一档慢,是正常的,这种现象在重载时尢为明显.因为重载下降时电动机工作于反转再生制动状态.五档时电阻几乎全部切除,转差率小机械特性硬,而一档转子电阻全部串入,较差率大,机械特性软,所以才会出现此种现象.如果起升速度不是很高的话,空载时一档和五档速度应该是很不明显的.

郭国华

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:531
  • 注册:2006年7月23日
发表于:2007-04-02 19:17:00
31楼
绕线式异步电机主要用来起重,提升,提升时是以电动机运行,下降时是以发电机运行(吸收供电系统无功),凸轮控制器,逐档切除电阻,最后电动机以额定转速运行,下降时凸轮控制器,还是逐档切除电阻,最后电动机以同步转速运行,控制台应该有提升.下降手柄.当下降时转换电阻切除顺序,就可以了.

沧海一黍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 856回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1192
  • 注册:2006年6月09日
发表于:2007-04-04 11:53:00
32楼
同意楼上几位观点,下降时是电机是再生制动,电机与机械轮下降方向相反来减缓下降速度,如果4,5挡的切换电阻过小,就会造成下降速度慢了,因为电机制动力矩大了;另外有个小经验不知道适不适用,在4,5挡下降时,可以测量下电机处接线端子3相转子之间的电压或对地电压,万用表不明显的话,可以用一个220V的白炙灯来测试,不过相与相之间要一碰就放,看到它的亮度就行,这个可以比较4,5挡电压的不同,表能测量最好。

qzjgs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2004年11月07日
发表于:2007-04-06 17:45:00
33楼
同意WUHAN503的回答,说明你对电机的工作过程是很熟悉的,就是这样的工作过程,下降时1挡比5挡快,因为1挡电机全串电阻,电机特性软,重载时速度为额定速度的2倍左右,但5挡时为强力下降,电机工作在发电机状态,产生阻力矩,速度反而慢,大约为额定速度的1.2倍.

新钢电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2007-04-06 21:43:00
34楼
先检查联动台的下降档位,看切除的电阻是否正确

无锡港电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2007年4月10日
发表于:2007-04-10 12:46:00
35楼
同意wuhan503的观点这在起重机老式控制系统中是正常的

无锡港电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2007年4月10日
发表于:2007-04-10 12:50:00
36楼
去掉全部负载包括电磁吸盘试试

顺风船逆水行

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2786帖 | 22283回
  • 年度积分:262
  • 历史总积分:143993
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2007-04-17 13:46:00
37楼
有道理.但实际情况如何,还要去实验

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2007-05-16 16:17:00
38楼
连接转子的电阻箱到接触器线有断线,注意电阻箱内有虚接并注意凸轮开关内的闭合情况和接触器触点故障,第一点强力下降是后3个有断路,没把电阻短接。第一档二档三档反接制动下降四、五、六档位强力下降,4、5、6到最快档短接了全部电阻转子电流不通过电阻转子线圈在一个接触器内短接而并没有把电阻断开只是短接了!

人生如水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2006年10月20日
发表于:2007-05-27 13:22:00
39楼
同意SPMP的看法

人生如水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2006年10月20日
发表于:2007-05-27 13:26:00
40楼
把电磁盘卸掉再试,无负载下降,1档至5档速度会有慢到快

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师