当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
台达(DELTA)PLC
我要发帖
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
请教CJ指令的使用
点击:
5846
| 回复:
25
后台运行
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 213回
年度积分:0
历史总积分:299
注册:2006年10月25日
发表于:2006-12-08 10:03:00
楼主
我在PLC上编了几步的CJ的程序,发现P2的条件不通时依然执行地址P2的内容,如下
我将P1和P2的地址反过来,当P1条件成立时,P2是不执行了,但是当P2条件成立时依然执行P1地址的内容,P1和P2条件成立分别如下面两幅图
我在P1的后面加了跳转到END的P3才满足要求,如下
请问PLC的扫描是不是扫描了一个跳转后继续往下扫描而不管其他跳转条件有没有成立,就是说一个程序如果执行自动部分和手动部分都要在每个部分后面写上跳到END的语句
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
teamo.wan
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 442回
年度积分:0
历史总积分:732
注册:2005年12月13日
发表于:2006-12-12 09:50:00
21楼
TO 后台运行:
可以用主控指令MC/MCR指令来实现.但要注意MC指令OFF时,只有一部分指令会自动复位,象SET ,计数器不会复位.
回复
引用
举报
后台运行
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 213回
年度积分:0
历史总积分:299
注册:2006年10月25日
发表于:2006-12-12 10:03:00
22楼
TO: teamo.wan
MC指令有点象PLC的运行和停止,动作指令有点相象,我以前没有想过用这个指令,谢谢!
回复
引用
举报
SEE YOU
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 730回
年度积分:0
历史总积分:1306
注册:2006年11月15日
发表于:2006-12-12 12:00:00
23楼
请区分跳转和子程序调用的不同,跳转只是在条件满足是直接扫描标识处,不象调用指令,调用指令调用后还会返回的.
回复
引用
举报
wenjun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 629回
年度积分:0
历史总积分:733
注册:2005年2月21日
发表于:2006-12-12 12:31:00
24楼
顶!
回复
引用
举报
enzyh
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 320回
年度积分:0
历史总积分:739
注册:2004年11月12日
发表于:2006-12-12 21:29:00
25楼
第一幅图:
程序在跳到P1的时候。在执行到OUT Y0 后,程序会接着往下执行。所以你会认为他跑到P2程序段去了。只要在P1程序段之后再执行一条指令,将程序跳出去,就不会出现这样的情况了。
其它的图我没看了,应该也是这样的原因吧/
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
如何用PLC输出点直接驱动七段...
[9001]
PLC控制变频器
[8780]
去年帮人做的项目4000块
[12436]
接近开关与PLC问答
[7285]
cp5611
[8003]
PLC接反 会不会烧
[11634]
PC编程与S7-Smart的以太网通...
[10693]
我觉得BECKHOFF的PLC很好用,...
[9466]
MOV H0C81 D8120是什么意思
[17753]
EPEC
[7589]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页