正确使用热电偶不但可以准确得到温度的数值,保证产品合格,而且还可节省热电偶的材料消耗,既节省资金又能保证产品质量。安装不正确,热导率和时间滞后等误差,它们是热电偶在使用中的主要误差。

1、安装不当引入的误差

如热电偶安装的位置及插入深度不能反映炉膛的真实温度等,换句话说,热电偶不应装在太靠近门和加热的地方,插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍;热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性;热电偶冷端太靠近炉体使温度超过100℃;热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场,所以不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差;热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。

2、绝缘变差而引入的误差

如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达上百度。

3、热惰性引入的误差

由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。所以应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。测温环境许可时,甚至可将保护管取去。由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。测量滞后越大,热电偶波动的振幅就越小,与实际炉温的差别也就越大。当用时间常数大的热电偶测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大。为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶。时间常数与传热系数成反比,与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,最有效的办法是尽量减小热端的尺寸。使用中,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管。在较精密的温度测量中,使用无保护套管的裸丝热电偶,但热电偶容易损坏,应及时校正及更换。

4、热阻误差

高温时,如保护管上有一层煤灰,尘埃附在上面,则热阻增加,阻碍热的传导,这时温度示值比被测温度的真值低。因此,应保持热电偶保护管外部的清洁,以减小误差。



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-04-04 21:17:00
41楼
多学习,少说话

电气刚上路

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:33帖 | 452回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:745
  • 注册:2006年6月26日
发表于:2007-04-11 08:11:00
42楼
我想问一下楼主:我现在用K型热电耦+CH402温控仪控制沥青缸的加热,加热器放在沥青缸的底部,我的热电耦应该放在什么位置呢?我们现在是用一个保护管将热电耦插在沥青中,控制温度有很大的差别(设定温度150,用温度计测量能达到200多),我想问一下是我热电耦位置不对,还是我CH402参数不对?参数设定:AL1-50;ATU-0;STU-10;P-93;I-1529;D-382;At-100;
t-20;Pb-1;LCY-1;请大家帮我看看,问题所在!

手动执行机构

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2007年2月03日
发表于:2007-04-26 09:44:00
43楼
不错的啊
长出现的是炉内的物料盖到电偶上,对测量的影响还瞒大的

宇宙飞船

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1431
  • 注册:2007年3月12日
发表于:2007-04-26 09:54:00
44楼
   是呀像这样的情况我们也有过

黄莹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2005年4月02日
发表于:2007-05-29 08:20:00
45楼
虽然不必实际应用,但设计中热电偶也是主体了,学习了

cwy_gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2002年6月06日
发表于:2007-05-30 08:59:00
46楼
当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。
这句话怎么解释?

ybx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:279
  • 注册:2004年4月13日
发表于:2007-05-30 17:28:00
47楼
因为热电偶测温时,主要是通过热传导感温。一般情况下,气体的热容小、热导率低。故必须使热电偶逆着气体流向安装、与气体充分接触。

无竹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 708回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1737
  • 注册:2007年4月11日
发表于:2007-07-26 09:22:00
48楼
谢谢 对我很有用

电工奴隶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2007年7月16日
发表于:2007-07-27 12:51:00
49楼
收藏,谢谢!

工控新学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 715回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1550
  • 注册:2005年3月18日
发表于:2007-08-07 13:34:00
50楼

小蔡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:709
  • 注册:2003年3月18日
发表于:2007-08-07 13:41:00
51楼
不错

蓝颜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2007年8月08日
发表于:2007-08-16 12:35:00
52楼
此文应出自一线工作者之手!如果加上热电偶的线性,补偿导线数据就更好了!学习学习

蓝颜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2007年8月08日
发表于:2007-08-16 12:36:00
53楼

王国鹏

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2007-08-16 16:57:00
54楼
顶一下!!

潜龙在渊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 536回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:914
  • 注册:2007年8月09日
发表于:2007-08-16 18:58:00
55楼
谢谢!好东西!学习学习

灵山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2004年4月09日
发表于:2007-08-20 11:27:00
56楼
请问(插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍;)是书上写的吗??
我在现场使用时如按这个长度插入热电偶很容易磨损.

1718号民工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 391回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:611
  • 注册:2007年7月19日
发表于:2007-08-22 19:25:00
57楼
学习下!

纪安

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 221回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:392
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2007-08-23 16:34:00
58楼
值得学习,收藏了.

大力火手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2005年3月11日
发表于:2007-08-23 16:50:00
59楼
收藏

大力火手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2005年3月11日
发表于:2007-08-23 16:52:00
60楼

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师