正确使用热电偶不但可以准确得到温度的数值,保证产品合格,而且还可节省热电偶的材料消耗,既节省资金又能保证产品质量。安装不正确,热导率和时间滞后等误差,它们是热电偶在使用中的主要误差。

1、安装不当引入的误差

如热电偶安装的位置及插入深度不能反映炉膛的真实温度等,换句话说,热电偶不应装在太靠近门和加热的地方,插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍;热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性;热电偶冷端太靠近炉体使温度超过100℃;热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场,所以不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差;热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。

2、绝缘变差而引入的误差

如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达上百度。

3、热惰性引入的误差

由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。所以应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。测温环境许可时,甚至可将保护管取去。由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。测量滞后越大,热电偶波动的振幅就越小,与实际炉温的差别也就越大。当用时间常数大的热电偶测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大。为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶。时间常数与传热系数成反比,与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,最有效的办法是尽量减小热端的尺寸。使用中,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管。在较精密的温度测量中,使用无保护套管的裸丝热电偶,但热电偶容易损坏,应及时校正及更换。

4、热阻误差

高温时,如保护管上有一层煤灰,尘埃附在上面,则热阻增加,阻碍热的传导,这时温度示值比被测温度的真值低。因此,应保持热电偶保护管外部的清洁,以减小误差。



hukan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 303回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:404
  • 注册:2005年10月11日
发表于:2006-11-14 10:20:00
1楼
顶上

贾古庄

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2006-11-14 22:35:00
2楼
收藏

粗纤维

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:522
  • 注册:2005年6月04日
发表于:2006-11-17 17:54:00
3楼
热电偶如果极性接反了会出现越加热温度显示越低!

智控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:191
  • 注册:2004年5月14日
发表于:2006-11-17 18:38:00
4楼
收藏了

愿学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3355
  • 注册:2006年10月26日
发表于:2006-11-18 14:18:00
5楼
  收藏,谢谢!

愿学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3355
  • 注册:2006年10月26日
发表于:2006-11-18 14:25:00
6楼
还有没有相关的资料啊?
    请帖
            谢谢!

dickychan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年3月24日
发表于:2006-11-20 18:13:00
7楼
如果用于烘干窑,用热电偶好还是热电阻好???

www.cn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 1717回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2433
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2006-11-20 21:24:00
8楼
值得学习,谢谢!!

粗纤维

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:522
  • 注册:2005年6月04日
发表于:2006-11-24 09:10:00
9楼
热电阻分PT呵NI型大的最高温度测量是850度的样子。热点耦要高。

seaday

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2004年10月06日
发表于:2006-11-25 15:36:00
10楼
ding  bu cuo 

李宝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月17日
发表于:2006-11-25 18:56:00
11楼
果真了得

追星赶月

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2006年9月04日
发表于:2006-11-26 21:45:00
12楼
值得学习,谢谢!!

PLC初 学 者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2005年9月14日
发表于:2006-12-14 16:09:00
13楼
gaoren ya  

XYZ123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:462
  • 注册:2005年6月27日
发表于:2006-12-16 11:06:00
14楼
好的

重点是学习

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 255回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:421
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2006-12-18 11:55:00
15楼
顶!!1

lr0707

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2006年11月23日
发表于:2006-12-18 12:19:00
16楼
好,写的不错!

电气刚上路

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:33帖 | 452回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:745
  • 注册:2006年6月26日
发表于:2006-12-18 12:24:00
17楼
谢谢!好东西!学习学习!

天涯小子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 235回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:391
  • 注册:2004年8月09日
发表于:2006-12-21 20:35:00
18楼
不错!

t51788594

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:343
  • 注册:2006年12月20日
发表于:2006-12-26 17:48:00
19楼
值得学习,谢谢!!

CMAX7108

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年12月26日
发表于:2006-12-26 19:12:00
20楼
学习

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页