OMRON C1000H、C2000H、C200H PLC无时间功能,需要使用时间又有NT30时, 可用下列方法取得时间
1. 在NT数字表选空白区, 例Table258、259, 各指定DM100、DM101
(NT Table247~253储存时间、日期等资料, 需COPY至表格其他区域PLC方可使用)
NT30 数字表
247 Second
248 Minute
249 Hour
258 Minute DM100
259 Hour DM101
2. 利用程式將Table248、249copy至258、259 , 则PLC DM100、DM101之值即为时、分