西门子MM440变频器请教 点击:805 | 回复:3



小兵嘎

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:104帖 | 2664回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5866
  • 注册:2003年4月20日
发表于:2006-08-01 09:13:00
楼主
我用SIEMENS的MM440替换一台KEB的变频器,换上之后生产速度由以前的170PCS/MIN降至现在的150PCS/MIN,根据供应商提供的信息只要将变频器内的设定P0310由50修改为100,速度可以得到提升。我试着修改,不过修改后显示的运行频率还是50,请问是哪里参数还需要设置,谢谢!



热火流

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:415
  • 注册:2004年11月02日
发表于:2006-08-01 10:00:00
1楼
P1082

SIWAREX

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2004年1月13日
发表于:2006-08-14 13:01:00
2楼
改基准频率P2000。
基准频率p2000默认是50hz,频率给定4-20mA是以该参数为基准的,所以给到最大(20mA)也就能达到50hz.
p310如果没记错的话是设定最大频率的,但他的前提是不超过p2000值!!所以你只将310设到100hz没有用。

SIWAREX

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2004年1月13日
发表于:2006-08-14 13:05:00
3楼
改P2000!
改到大于你想要的输出频率;然后改p310

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师