请教丹佛斯2800系列Err 7 是UDC高于逆变器的过压极限,不能复位。请问具体是线路板上哪个器件出现故障?由于发电电压稍高引起。我遇见两台一样故障的这种变频器了。上次是拿到上海修。谢谢指教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
清A
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2004年9月07日
发表于:2006-07-13 07:00:00
1楼
高手帮帮我呀。
回复
引用
举报
小生有理
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 190回
年度积分:0
历史总积分:256
注册:2005年8月08日
发表于:2006-07-13 08:36:00
2楼
是底下的CPU板上的EEPROM(型号是25010)内的程序丢了,恐怕你自己是修不了的,还是要送去专业的维修中心去修。
回复
引用
举报
小生有理
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 190回
年度积分:0
历史总积分:256
注册:2005年8月08日
发表于:2006-07-13 08:37:00
3楼
给你推荐 上海津信,021 65618877
回复
引用
举报
清A
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2004年9月07日
发表于:2006-07-13 14:12:00
4楼
小生有理 : 引用 加为好友 发送留言 2006-7-13 8:36:00
是底下的CPU板上的EEPROM(型号是25010)内的程序丢了,恐怕你自己是修不了的,还是要送去专业的维修中心去修。
多谢马先生!
说起来有点象,我用俩台一样的变频器对比测电压我认为可疑的地方差别不大。
回复
引用
举报
清A
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2004年9月07日
发表于:2006-07-14 18:34:00
5楼
今天我用编程器把一好的变频器的AT25010内部的数据读出来全是0,坏的这个变频器的AT25010被我拆坏了,看来也不是这个集成电路块坏了,由于不好拆这个贴片集成电路,我用线把两台变频器的AT25010用线对接起来还是不行.而另一台却正常.那位大虾知道帮帮我呀!来温州我请客.
回复
引用
举报
黄石成功1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:107
注册:2015年7月28日
发表于:2017-06-25 21:11:20
6楼
我也有同样的问题,你的解决了吗
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
常见变频器品牌
[14368]
盈进自动化杯擂台第1期——变频...
[5503]
惠丰变频器通电一直显“HF”是...
[7747]
行车变频改造
[5541]
《横河CS1000/CS3000集散控制...
[6915]
变频器外接电位器阻值的选择
[12236]
为什么电机导线接地会烧毁变...
[5717]
求助:CS3000的OPC数据采集,可...
[6076]
爱德利变频器说明书
[5234]
海利普变频器E.OC.n过电流报...
[5219]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号