当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
大家帮忙看一下问题在哪?
点击:
1812
| 回复:
39
天机小子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2006年4月26日
发表于:2006-04-26 18:59:00
楼主
我是一家工厂的维修电工,现在遇到一个麻烦。新进一台风机,配套电动机11KW,我选用了100A石板闸刀做总电源控制,下边接进一个60A闸刀和一个60A交流接触器做电动机控制。接触器到电动机用的是2.5平方三相电缆,石板闸到接触器的引线用的是6平方的单股铝芯线。出现以下情况,只要动作接触器,电机运转3秒左右,60A闸刀的三根保险立即起火熔断,请前辈帮忙,哪个环节出了问题。《设备均正常,电动机完好。》
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
超级菜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:81
注册:2006年4月17日
发表于:2006-04-29 18:57:00
21楼
回复
引用
举报
超级菜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:81
注册:2006年4月17日
发表于:2006-04-29 18:58:00
22楼
回复
引用
举报
后来者?
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2006年4月28日
发表于:2006-04-29 19:52:00
23楼
我支持这种说法?如果是60A的保险,配11KW的电机我觉得够了,先检查下保险是否接触良好,再确定电动机是否确实没问题,看下电流表或用钳型表卡下启动电流有多大?加个空开当然是最好的
回复
引用
举报
闯
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 189回
年度积分:0
历史总积分:482
注册:2005年9月13日
发表于:2006-04-29 21:06:00
24楼
支持楼上
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2006-04-29 21:17:00
25楼
11KW的电机,电线最好不要小于4MM.因风机启动时间较长,2.5MM的压降教大,60A的保险,配11KW的电机足够了,也可用D25或D32的断路器,原因是线细压降大,你可以测量一下启动是电机侧的电压,可能你这条线路的容量也不够
回复
引用
举报
饮水
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 67回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2002年9月09日
发表于:2006-04-30 09:43:00
26楼
另外是否要看下电机是轻载启动还是重载启动,如果是重载启动的话空气开关要选的大点的,还有看下熔丝熔断的现象,如果是熔断的话,保险丝断的位置是在中间,如果是短路的话,那么保险丝熔断的位置在根部,个人经验,供参考
回复
引用
举报
些许
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:77帖 | 647回
年度积分:0
历史总积分:1014
注册:2006年4月24日
发表于:2006-04-30 14:42:00
27楼
电机或输出线存在动短路。
回复
引用
举报
换灯泡的
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 615回
年度积分:0
历史总积分:805
注册:2005年12月01日
发表于:2006-04-30 20:25:00
28楼
如果是熔断的话,保险丝断的位置是在中间,如果是短路的话,那么保险丝熔断的位置在根部,个人经验,供参考。
我觉得好象说反了,过载熔断一般应是在根部,短路应该是熔断位置在中间,而且往往熔断是大面积的。
回复
引用
举报
工控痴
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 42回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2006年5月01日
发表于:2006-05-02 01:25:00
29楼
11KW的电动机,额定电流22A,启动时电流超过110A,但我认为这并不是问题的关键的地方.因为虽然电机没有热保护,但是60A的保险是很保险的
你可以检查一下各部的接头是否松动,这也许是问题的关键的地方.
顺便说一下,我认为如果是熔断的话,保险丝断的位置是在中间短路一般不应该熔断位置在中间吧.
个人意见.
回复
引用
举报
不知勿笑0
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:7帖 | 137回
年度积分:0
历史总积分:565
注册:2004年11月26日
发表于:2006-05-02 11:40:00
30楼
保险选小了吧?
回复
引用
举报
沉默的影子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2006年5月02日
发表于:2006-05-02 15:08:00
31楼
你的保险是不是小了,你的线肯定是小了!!要用6MM的
回复
引用
举报
LMHT
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 310回
年度积分:0
历史总积分:336
注册:2005年1月08日
发表于:2006-05-02 15:54:00
32楼
恕我直言:楼主选的电气材料是:大的大,小的小.并且很落后,不安全.
个人认为:风机启动时间长 电流大.可以选用40A的断路器,40A的接触器,在加一个热继电器(调好整定值),6平方国标电缆.仅供参考.
回复
引用
举报
LDZ
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 72回
年度积分:0
历史总积分:166
注册:2005年6月16日
发表于:2006-05-02 21:29:00
33楼
电机运转了3秒钟,我怀疑电机绝缘有问题,或者是负载,仅供参考.
回复
引用
举报
换灯泡的
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 615回
年度积分:0
历史总积分:805
注册:2005年12月01日
发表于:2006-08-27 02:16:00
34楼
想问下楼主,你是凭什么判断电动机是好的?如果电机和线路都没问题的话,不可能有这么大的电流?你用的是多少A的熔死丝?问题过去这么久了,有空别忘了揭晓下答案。别告诉我你用的是焊锡丝,^_^!
回复
引用
举报
尚月
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 209回
年度积分:0
历史总积分:856
注册:2005年4月09日
发表于:2006-08-27 11:13:00
35楼
支持换灯泡的
回复
引用
举报
liguili131420
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2005年6月06日
发表于:2006-08-27 14:45:00
36楼
线也太细了电吧!
回复
引用
举报
柳市人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2006年4月04日
发表于:2006-08-27 14:53:00
37楼
闸刀不要用了,没好货的。6的铝线只能带25A。2.5的铜线有2.5吗?建议总开用DZ20-100/3300 100A。下面带DZ20-100/3300 40A带电机。电线4平方到电机
回复
引用
举报
柳市人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2006年4月04日
发表于:2006-08-27 14:55:00
38楼
用1.5平方的铜丝当保险丝就行了
回复
引用
举报
汪林
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2006年8月27日
发表于:2006-08-27 15:30:00
39楼
用60A的加6平方线,负荷重就星三角
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
线径与电流的关系
[15102]
求助:天车凸轮控制器与变阻器...
[13670]
电磁阀符号怎么看
[14213]
求教:为什么家里的吸顶灯夜里...
[14729]
接地线和零线相接为什么会短...
[31093]
急问:室外需长期运行的电机,...
[13835]
我犯了一个错误:被女同事电了...
[10825]
三相电动机的电流和用多少平...
[32043]
两种星/三角启动主电路,是电...
[11601]
答疑解惑:变频器前面为什么不...
[15036]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页