241楼
张工,我一台440显示————,不知是啥问题?
回复
引用
举报
小张》
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 328回
年度积分:0
历史总积分:341
注册:2006年3月27日
发表于:2007-08-15 17:44:00
242楼
一起动就报F0002,你先看一下R0026 这故障不一定的!
上电出现----主板坏了,主接触器吸合主板可以修复!启动报看一下风扇
回复
引用
举报
天高云淡^-^
关注
私信
精华:47帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 2659回
年度积分:0
历史总积分:4772
注册:2007年1月11日
发表于:2007-08-16 11:44:00
243楼
我的是上电不报警,空载起动正常,频率上升正常,只要一加负载起动就报警,换成0.75KW的电机还报。查R0026的数值为553,实测数值差一二伏
回复
引用
举报
天高云淡^-^
关注
私信
精华:47帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 2659回
年度积分:0
历史总积分:4772
注册:2007年1月11日
发表于:2007-08-16 11:55:00
244楼
刚上电时显示屏显示————几秒后88888,然后显5.00,主接触器吸合,不知这样正常吗?
回复
引用
举报
WEILI
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 290回
年度积分:0
历史总积分:465
注册:2006年8月16日
发表于:2007-08-17 14:39:00
245楼
你好,西门子420的有几种版本,怎么辨认是那种版本
回复
引用
举报
天高云淡^-^
关注
私信
精华:47帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 2659回
年度积分:0
历史总积分:4772
注册:2007年1月11日
发表于:2007-08-18 11:36:00
246楼
张工,邦邦忙啊!谢谢了!
回复
引用
举报
bbmzd
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-08-18 14:30:00
247楼
请问各位高手 m440报F0453
是什么故障 说明书上面没有
回复
引用
举报
小张》
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 328回
年度积分:0
历史总积分:341
注册:2006年3月27日
发表于:2007-08-18 22:40:00
248楼
我碰到过启动报F0002,驱动板和主板接触不良!电压什么都正常的,就启动一按运行就跳!
m440报F0453
初始化一下吧!
回复
引用
举报
中山台通
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 105回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2005年4月27日
发表于:2007-08-18 23:01:00
249楼
本公司主要从事工控设备维修,设计改造,生产,PLC,变频器,微电脑板维修等等!!!有从事该行业40年以上工程师队伍.一流服务,百份百满意.
回复
引用
举报
ydc123
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:141
注册:2006年5月25日
发表于:2007-08-20 14:54:00
250楼
西门子MM440 110KW的机器上电正常,一给运行信号,就报F0022 ,请问这可能什么方面的原因造成,我测试模块都是正常的,请问有什么可能的原因?请高手们指导啊,谢谢!
回复
引用
举报
ydc123
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
发表于:2007-08-20 17:21:00
252楼
我现在有一台420的,原来的24C02坏拉,用另一台的24C02 ,但同时得更换主板,主板有点不一样,用原来的报F0052,是怎么一回事
回复
引用
举报
小张》
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 328回
年度积分:0
历史总积分:341
注册:2006年3月27日
发表于:2007-08-20 20:53:00
253楼
西门子MM440 110KW的机器上电正常,一给运行信号,就报F0022
估计驱动有问题!检查有问题一般上电报的
420的,如果主板软件版本相差太大会报这故障的接触不好也会的
回复
引用
举报
天高云淡^-^
关注
私信
精华:47帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 2659回
年度积分:0
历史总积分:4772
注册:2007年1月11日
发表于:2007-08-22 11:47:00
254楼
张工你好,我机器的故障己解决,谢谢你的邦助。
回复
引用
举报
小张》
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 328回
年度积分:0
历史总积分:341
注册:2006年3月27日
发表于:2007-09-02 08:49:00
255楼
二手变频器 西门子440 4KW 5。5KW 11KW 西门子430 7。5KW 11KW 45KW 55KW 75KW 西门子420 0。75KW 4。0KW 5。5KW 7。5KW 11KW和西门子70机 CUVC板 三菱 S500 0。4KW CT UNI 15KW 11KW 7。5KW还有UMV4301和驱动板UNI主板 伦茨8200 0。75KW-22KW TD2000 45KW 11KW等等
回复
引用
举报
笨头笨脑
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:50帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:233
注册:2004年9月02日
发表于:2007-09-06 23:24:00
256楼
最近,接到一台西门子MDV11KW,两个模块都坏,BSM50GD120N2市面上较少,用MG50Q6ES50A替,驱动修好后,不装模块,测驱动波形,有正负5V变化,正常.上模块,不上大电容,加560V直流电压,测三相输出,正常.加大电容,启动机子,测三相输出,正常.装机,上单相380V交流,启动机子,未加负载,变频器上升到1.2HZ左右,巨响,MG50Q6ES50A炸!再测驱动波形,有正负5V变化.唉,西门子.不解???
回复
引用
举报
jet0011
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:25
注册:2007年8月16日
发表于:2007-09-18 16:33:00
257楼
各位高手,小弟也初入此行最近遇到一个问题无法决决,变频器拖动电机,在启动;运行过程中;工频转变频;升速;的时候常常会报直流回路过压的故障.
我用的是SIEMENS- S430变频器160KW,有一台可以正常启动,在运行是出现过压故障,代码F0002(直流过压),还有一台启动跑到8-9HZ就跳掉故障代码一样。SIEMENS技术支持说可能是电机有问题。但是在工频电机可以正常工作。还有在工频转变频的时候有时可以成功有时不能转过来,故障代码F0002。希望高手赐教。
以下是部分参数
P1120=120S(斜坡上升时间)
P1121=120S(斜坡下降时间)
P1202=75%(捕捉再启动电流)
P1203=100%(捕捉再启动速率)
P2172=900V(直流回路门限电压)
希望高手赐教。急!急!!急!!!急!!!!急!!!!!!
回复
引用
举报
天高云淡^-^
关注
私信
精华:47帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 2659回
年度积分:0
历史总积分:4772
注册:2007年1月11日
发表于:2007-09-21 11:11:00
258楼
一台西门子6SE6436-2UD25-5CA0,5.5KW变频器上电报A0503,在检查中发现TL084其中的一个输出端与工作电压等伏是否不应该?有谁知道它各脚电压的正确值是多少?请高手不吝赐教!谢谢。
回复
引用
举报
mwtxx
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:120
注册:2006年12月05日
发表于:2007-09-29 20:18:00
259楼
各位好,mm40 15kw,上电报A0503,一运行就报F003,A0503,测量A788j,两个输入都是125mv,输出都是2.7v,r0026显示22,A788j输出到cpu板之间还有其他中间环节吗,请高手指点。
回复
引用
举报
mwtxx
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:120
注册:2006年12月05日
发表于:2007-09-30 15:26:00
260楼
多谢各位,问题已经解决,358问题。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
能士变频器80A的机子,显示PO...
[5949]
A3140能否用A3120代换
[6392]
怎样理解和调试变频器的转矩...
[5773]
西门子6SE70变频器从闭环控制...
[5810]
变频器是否真的省电?
[6730]
普通电机调频到60赫兹行吗
[17525]
台达变频器怎样设置正反转?
[12423]
安川H1000变频器报警UV3怎么...
[6139]
V/F和VVVF有什么区别?两者各...
[12569]
求助光耦A3120与A3120V有区别...
[5959]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
...
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
下一页
尾页