241楼
张工,我一台440显示————,不知是啥问题?

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2007-08-15 17:44:00
242楼
一起动就报F0002,你先看一下R0026 这故障不一定的!
上电出现----主板坏了,主接触器吸合主板可以修复!启动报看一下风扇

天高云淡^-^

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 2659回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4772
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2007-08-16 11:44:00
243楼
我的是上电不报警,空载起动正常,频率上升正常,只要一加负载起动就报警,换成0.75KW的电机还报。查R0026的数值为553,实测数值差一二伏

天高云淡^-^

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 2659回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4772
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2007-08-16 11:55:00
244楼
刚上电时显示屏显示————几秒后88888,然后显5.00,主接触器吸合,不知这样正常吗?

WEILI

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2007-08-17 14:39:00
245楼
你好,西门子420的有几种版本,怎么辨认是那种版本

天高云淡^-^

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 2659回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4772
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2007-08-18 11:36:00
246楼
张工,邦邦忙啊!谢谢了!

bbmzd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-08-18 14:30:00
247楼
请问各位高手  m440报F0453
是什么故障  说明书上面没有

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2007-08-18 22:40:00
248楼
我碰到过启动报F0002,驱动板和主板接触不良!电压什么都正常的,就启动一按运行就跳!
m440报F0453
初始化一下吧!

中山台通

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2007-08-18 23:01:00
249楼
本公司主要从事工控设备维修,设计改造,生产,PLC,变频器,微电脑板维修等等!!!有从事该行业40年以上工程师队伍.一流服务,百份百满意. 

ydc123

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2006年5月25日
发表于:2007-08-20 14:54:00
250楼
西门子MM440   110KW的机器上电正常,一给运行信号,就报F0022 ,请问这可能什么方面的原因造成,我测试模块都是正常的,请问有什么可能的原因?请高手们指导啊,谢谢!

ydc123

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
发表于:2007-08-20 17:21:00
252楼
我现在有一台420的,原来的24C02坏拉,用另一台的24C02 ,但同时得更换主板,主板有点不一样,用原来的报F0052,是怎么一回事

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2007-08-20 20:53:00
253楼
西门子MM440   110KW的机器上电正常,一给运行信号,就报F0022 
估计驱动有问题!检查有问题一般上电报的
420的,如果主板软件版本相差太大会报这故障的接触不好也会的

天高云淡^-^

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 2659回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4772
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2007-08-22 11:47:00
254楼
张工你好,我机器的故障己解决,谢谢你的邦助。

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2007-09-02 08:49:00
255楼
二手变频器 西门子440 4KW 5。5KW 11KW 西门子430 7。5KW 11KW 45KW 55KW 75KW 西门子420 0。75KW 4。0KW 5。5KW 7。5KW 11KW和西门子70机 CUVC板 三菱 S500  0。4KW  CT UNI 15KW 11KW 7。5KW还有UMV4301和驱动板UNI主板 伦茨8200 0。75KW-22KW TD2000 45KW 11KW等等

笨头笨脑

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:50帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2004年9月02日
发表于:2007-09-06 23:24:00
256楼
最近,接到一台西门子MDV11KW,两个模块都坏,BSM50GD120N2市面上较少,用MG50Q6ES50A替,驱动修好后,不装模块,测驱动波形,有正负5V变化,正常.上模块,不上大电容,加560V直流电压,测三相输出,正常.加大电容,启动机子,测三相输出,正常.装机,上单相380V交流,启动机子,未加负载,变频器上升到1.2HZ左右,巨响,MG50Q6ES50A炸!再测驱动波形,有正负5V变化.唉,西门子.不解???

jet0011

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2007年8月16日
发表于:2007-09-18 16:33:00
257楼
    各位高手,小弟也初入此行最近遇到一个问题无法决决,变频器拖动电机,在启动;运行过程中;工频转变频;升速;的时候常常会报直流回路过压的故障. 
    我用的是SIEMENS- S430变频器160KW,有一台可以正常启动,在运行是出现过压故障,代码F0002(直流过压),还有一台启动跑到8-9HZ就跳掉故障代码一样。SIEMENS技术支持说可能是电机有问题。但是在工频电机可以正常工作。还有在工频转变频的时候有时可以成功有时不能转过来,故障代码F0002。希望高手赐教。
    以下是部分参数
    P1120=120S(斜坡上升时间)
    P1121=120S(斜坡下降时间)
    P1202=75%(捕捉再启动电流)
    P1203=100%(捕捉再启动速率)
    P2172=900V(直流回路门限电压)
    希望高手赐教。急!急!!急!!!急!!!!急!!!!!!
    

天高云淡^-^

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 2659回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4772
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2007-09-21 11:11:00
258楼
 一台西门子6SE6436-2UD25-5CA0,5.5KW变频器上电报A0503,在检查中发现TL084其中的一个输出端与工作电压等伏是否不应该?有谁知道它各脚电压的正确值是多少?请高手不吝赐教!谢谢。

mwtxx

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2007-09-29 20:18:00
259楼
各位好,mm40 15kw,上电报A0503,一运行就报F003,A0503,测量A788j,两个输入都是125mv,输出都是2.7v,r0026显示22,A788j输出到cpu板之间还有其他中间环节吗,请高手指点。

mwtxx

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2007-09-30 15:26:00
260楼
多谢各位,问题已经解决,358问题。