你好 我想用通讯控制B系列变频器的反转点动 功能 我用常开点控制向H2000写入H23但是断开后还是在运行状态 这是怎么回事 向yangyafang老师请教
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yangyfeng
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 764回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-03-28 20:46:00
1楼
因为你常开接点断开后,并不影响H2000中的内容值,要停下来需向H2000发一个停止变频器的控制字。