当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电机
我要发帖
请教最佳控制方案
点击:
721
| 回复:
2
bin_gong_chang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2005年8月22日
发表于:2006-03-22 20:08:00
楼主
现有3台75KW取水水泵,安装于长江边上可移动取水平台(据长江水位),工作方式:大部分时间1主2备,小部分时间2泵同时工作;断续制工作(有人值班)。要求:充分考虑供水的特殊性,任何时候都能保证1台水泵可以投入运行;控制装置体积尽可能小(参考尺寸:1600*650)。备选方案:2台软起动装置(1主1备)控制3台水泵。诚请教高手,询最佳控制方案。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
日月剑
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 1753回
年度积分:0
历史总积分:2116
注册:2002年12月06日
发表于:2006-03-24 17:04:00
1楼
1台2路预设置输出二次仪表,1只压力变送器。表采集变送器信号,达到第1个设定点输出,2号备用泵启动,达到第2个设定点,3号备用泵启动。仅此而已。如果再有备用泵,仪表再增加,或增加输出卡。
欢迎垂询!021-64859191-311/313 侍
回复
引用
举报
Eagle_lin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 90回
年度积分:0
历史总积分:1643
注册:2003年7月30日
发表于:2006-04-04 01:45:00
2楼
很成熟的产品了吧!
记得几年前好像有个公司叫:北京昆仑海岸公司就做这种恒压供水PID调节器
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
丝杆间隙和相关故障
[7383]
阀岛与电磁阀有什么差别(KOG...
[2468]
朋友!你用的软启动器用旁路接...
[4778]
求解伺服电机用丝杠定位?
[3117]
【请教】异步电机频繁启动
[2250]
急急!关于采用电机加载问题
[2542]
三相电机不平衡电流允许值范...
[3241]
请问单相电机的保险应该怎么...
[2607]
求教:用变频器控制齿轮泵能否...
[3944]
电机里进油
[3553]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号