首页 上一页 1 2 下一页 尾页

功率因素补偿 点击:3208 | 回复:31



仔细瞧瞧

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2004年2月09日
发表于:2006-02-16 11:00:00
楼主
各位朋友:请教一个问题,我们单位正常生产时电容补偿柜工作正常,功率因素维持在98%,当停产时功率因素降至49%,请问当负载较小时如何能够提高功率因素,谢谢



TANGRUI

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2006年2月06日
发表于:2006-02-16 11:15:00
1楼
使用自动功率补偿装置.

河边草

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2005年6月03日
发表于:2006-02-16 14:53:00
2楼
我也同意楼上的说法。

怪人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:598
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2006-02-16 16:13:00
3楼
负荷过小时,自动补偿是起不到作用的.在电压允许的情况下按变压器容量的不同计算手动投入少量电容,对变压器的变损进行补偿.

艾瑞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2006-02-16 16:17:00
4楼
同意楼上的两种说法

戒不掉的烟

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:10帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:402
  • 注册:2006年2月06日
发表于:2006-02-16 16:32:00
5楼
用电少的时候可以不用补,补的话也节约不了多少电。
如果一定要补可采用带有无功补偿控制器的补偿装置进行补偿,电容的投切是自动跟踪功率因数 的大小的,不过负载变化太快这个也是没有用的

张立志

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:343
  • 注册:2005年12月03日
发表于:2006-02-16 19:33:00
6楼
负荷过小时,可以采用手动补偿方法进行补偿

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2006-02-17 05:34:00
7楼
负荷过小时,自动补偿起不到作用手动补偿

wuhui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 128回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:978
  • 注册:2003年11月30日
发表于:2006-02-18 23:45:00
8楼
自动无功功率补偿有电流要求,电流太小不会自动投入的,因为这样容易出现过补偿。

迷途的马

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2006-02-19 15:42:00
9楼
自动无功功率补偿有电流要求,电流太小不会自动投入的,因为这样容易出现过补偿。

ysadcool

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2005年5月11日
发表于:2006-02-22 20:44:00
10楼
停产时应该只是低压用电吧,可以装低压电容补偿。

馨仝

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-02-23 10:34:00
11楼
同意WUHUI的观点,我们公司的自动无功补偿装置就是这样的我已经自己手动补了3个月了.想了很都办法都没用啊,得到的回答就是国产的补偿装置差,(不要一棍都打死吗)没办法给我们装柜子的是电力局的三产.最气人的是我们终于投产了吧,我总可以歇歇了.但他又过补,说具体点就是不切.哎烦啊!我也不是很懂,问我电力局的同学,他也不懂.谁能告诉我,如果过补会怎样罚款.我们因为无功的问题已经别罚了很多了.

戒不掉的烟

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:10帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:402
  • 注册:2006年2月06日
发表于:2006-02-23 11:14:00
12楼
 用电少的时候可以不用补,补的话也节约不了多少电。
如果一定要补可采用带有无功补偿控制器的补偿装置进行补偿,电容的投切是自动跟踪功率因数 的大小的,不过负载变化太快这个也是没有用的。
过补的话可以把延迟时间设置短一点,大约3S

南风悠悠

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-02-23 11:31:00
13楼
看来这是一个普遍现象,真的无人能解决?比如将电容柜控制设置为两套方案,小电流时自动启动另一套方案。

国变中心

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2003年4月25日
发表于:2006-02-23 11:49:00
14楼
我们做的都是高压大负荷的无功补偿,一般来说在负荷小到一定程度(由设计院、厂家和我们一起定)的时候,减小无功补偿的量或者干脆退出无功补偿,但是这种情况一般比较少。

怪人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:598
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2006-02-23 17:48:00
15楼
  以上问题未必不能解决!
  首先要了解实际的用电问题,再次了解本身原有的补偿问题,最后还要清楚供电的计量问题.这几个问题包容了很能多数据,一时也说不清,大至分柝如下:
  工厂正常运作时,母线电流较大,采样互感器(要与实际电流相配)二次电流送达到自动控制器的数据较准确,且此时无功电流相对较大,电容器会正常投入.
  工厂不正常生产时,母线电流过小时,同样互感器二次电流过小,控制器接收的数据误差会变大,可能会拒动;也有可能此时无功功率达不到电容的容量而控制器拒动,因为每路电容都有一定的步长,而为了防止投切震荡,控制器都会加设低无功封锁功能.若电容容量采用小单位,多路数,当然理想,但不经济.
  控制器的控制物理量及方式非常重要.以前采用的多是以功率因数为物理量,易导至投切过频.宜用无功电流/无功功率为控制物理量的,也可以用无功功率和功率因数复合控制方式的.通常厂家生产的多是循环投切方式,在投入的中途遇到低无功时,由于电容容量过大而不会投入;可以改用循环加编码投入的方式来解决此问题:也是采用优先投入,前几个电容容量顺序按倍增大,后面的电容统一.前面的可用小至几个千乏,可对低无功补偿.
  对于设备起停过快的可选用动态补偿,能在一个周波内作出反应.
由于供电的性质不同,电能表的安装位置与力率要求也不同.一般的独立配变且负荷容量160KW以上的用电户,计量在高压则且会配置电子计量表.因为电子表会在一个较短时间区内对用电情况统计,短时过补与欠补都已在记忆中,一个月的累计与机械式的一个月累计简直是两码事的数据.且高压计量对变压器的变损等也作统计,而控制器的采样互感器在低压侧,本身统计的无功并没能对变损包容,低压侧的功率因数表值不代表是高压侧的电子表的功率因数值.
  变损的补偿,在电压许可时可采用变压器容量的7%左右固定投入电容.
  以上方法在多个工厂累试成功,但只为个人观点,并不代表现场一切.


啊尔卡斯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:64帖 | 499回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:798
  • 注册:2005年8月31日
发表于:2006-02-24 12:50:00
16楼
不管是手动还是自动 在这种情况下最好使用动态无功补偿!瞬态采样补偿!

怪人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:598
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2006-02-24 16:20:00
17楼
下面引用由啊尔卡斯在 2006-2-24 12:50:00 发表的内容:
  不管是手动还是自动 在这种情况下最好使用动态无功补偿!瞬态采样补偿!
--------------------------------------------------------------------------------------------
动态补偿要经自动补偿控制器输出直流控制信号,怎么手动呀?

林李

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2006年4月11日
发表于:2012-01-01 14:20:04
18楼

低压无功补偿是按变压器容量来补,还是按实际负荷来不呢?现在我的变压器容量为1000KVA,实际最大负荷550KW左右。

dongfengpu123

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2011年11月06日
发表于:2012-01-01 15:07:15
19楼

调低设定的电流值!!!!!!!!

QHLIU68

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 760回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3377
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2012-01-01 17:45:25
20楼

按变压器容量---设计补偿柜

按实际负荷-----投切


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页