DVP-04PT-H温度模块如何与2线式PT100连线,谢谢!
gongqingyun@sohu.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
woaijia365
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2005年9月07日
发表于:2005-12-29 14:47:00
1楼
我自己回复吧,刚给王工打了个电话搞定:把L+和L-短接,PT连接L+和I-即可。我这样初学者可以借鉴