据警方现场调查取证,15日16时30分,辽源市中心医院电工班班长张某值班时突然发现医院全楼断电,他来到二楼的配电室,在未查明停电原因的情况下强行送电,之后离开配电室。二三分钟后,配电室发出“噼啪”响声,张某返回时发现配电室已冒烟,他未采取扑救措施,而是跑到院外去拉变电器刀闸开关,再返回二楼时火势已经蔓延开来,从而酿成大祸。
经查,当天该医院第一次因主电源供电电缆短路,导致全院停电的时间是16时10分左右,当值班电工将 配电室切换装置手动切换到备用电源,并恢复供电约5min左右,即发现配电室电缆沟内传出爆鸣声,随即从电缆沟内窜出浓烟、火焰,配电室内切换柜、主控柜、负载配电柜、电容柜都相继起火燃烧,火势迅速经门窗 窜向走廊和上面楼层,当班电工随即大喊起火了,并跑向大楼外东侧100多米处的变压器拉闸断电。
一个是事前的原文,一个是事后调查。不过原文和事后有点出入。很显然这个医院有后备电源。我估计应该是2段供电,当然也有可能有柴油发电机,也就是它1段供电已经发生故障。并且一段供电是供给大楼的而不是全院。并且这系统是没有自动重合闸或者给人为取消。电工有他的错是在:发生故障不应该及时送电。而是要分析出原因,并且上报。你们没在医院呆过。医院都有ups包括手术室。一般至少是2h以上。而且既然是短路保护为什么没动,如果真像原文所讲是2楼配电室着火,那么电工首要的是拉闸,可能这时候已经拉不掉了。那么他第一时间是通知楼层护士站。并报安保科或上级部门。第二才是灭火。我估计他们配电室都不一定有灭火器材。而他上述2点都没做,是想直接去拉高压的开关,我觉得他应该有处置不当的过失。至少你变电室和配电室还有一段距离。
我也是一名干了二十年的电工设计,从专业的角度来讲我认为这名电工不可能出这么大的错,100%可能他只是一个替死鬼!
唯一的就是主断路器跳闸后再合闸后必须监视15分钟并确认正常(主要是监视电流、电压、声响、异味),方许可离开,而这一点也就是关键,另外:消防设施配备不齐(这点责任在该医院的安防部门)、电路设计保护不全(这一点需要查验原来的配电所设计图纸,属于图纸选型设计错误还是施工方擅改)