辽源大火原因查明 电工违规酿成惨祸(有录像) 点击:5655 | 回复:110



亦云人云

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 2351回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3114
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2005-12-22 22:09:00
楼主
原载 http://news.xinhuanet.com/video/2005-12/19/content_3940452.htm
   【解说】17日下午,记者从吉林省辽源市获悉,辽源市中心医院特别重大火灾原因已初步查明,是由于该医院电工违章操作导致的电路起火。

    据警方现场调查取证,15日16时30分,辽源市中心医院电工班班长张某值班时突然发现医院全楼断电,他来到二楼的配电室,在未查明停电原因的情况下强行送电,之后离开配电室。二三分钟后,配电室发出“噼啪”响声,张某返回时发现配电室已冒烟,他未采取扑救措施,而是跑到院外去拉变电器刀闸开关,再返回二楼时火势已经蔓延开来,从而酿成大祸。 
   【解说】目前这名电工因涉嫌“重大责任事故罪”被市公安局东吉分局予以刑事拘留,后勤科长也被刑拘。该医院院长等人也已被辽源市有关部门监控和调查。卫生部部长高强日前在辽源说,这场大火是建国以来罕见的、损失最为惨重的卫生医疗单位的火灾。目前,辽源市关于事故的搜救工作也基本结束,事故进入善后赔偿处理阶段。



liya

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 232回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:494
  • 注册:2005年6月04日
发表于:2007-08-26 21:40:00
81楼
央视国际 (2005年12月23日 13:18) 医院配电室内供电电缆短路引燃可燃物所致。

配电室内的可燃物是什么,谁放的,谁批准放的?

老虎qq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2007-08-26 21:48:00
82楼
冤枉啊,我的同行!

huangyoufu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1224
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2007-09-07 22:31:00
83楼
注意安全

kk1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2006年8月08日
发表于:2007-09-14 02:53:00
84楼
觉得并不是那么简单看表面现象,可能建设的时候很多人捞到了好处,但出问题是可能个别的下层的人承担了

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2007-09-14 08:28:00
85楼
 顶

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2007-09-14 08:43:00
86楼

死亡骑士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1774回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2630
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2007-09-14 09:27:00
87楼
看来还是不要做电工的好

亦云人云

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 2351回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3114
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2007-09-14 10:48:00
88楼
[转帖]吉林辽源医院大火13责任人被判刑 曾致37人死亡
2007-06-12 15:59:22 来源: 中国广播网
http://news.163.com/07/0612/15/3GQ3FORO0001124J.html

  核心提示:6月12日,吉林辽源市中心医院12.15火灾案在市中级人民法院一审宣判,原医院院长王绍文等13名被告分别被判处有期徒刑一年至七年。据了解,2005年12月,辽源市中心医院因违规操作等致使出现火情,且未采取及时报警、紧急疏散人员等措施,造成37人死亡,46人重伤。 
中广网辽源6月12日报道 吉林辽源市中心医院12.15火灾案今天在辽源市中级人民法院一审宣判,原中心医院院长王绍文等13名被告分别以生产、销售不符合安全标准产品罪被判处有期徒刑一年至七年。

2005年5月至7月,辽源市龙山区纺织电气安装队根据合同,负责辽源市中心医院两期配电改造工程施工。由于该安装队在施工中使用相关企业、个人生产销售的不合格电缆,并违规敷设电缆,医院有关人员未认真履行监管职责,进行违规操作等原因,从而留下重大事故隐患。

同年12月15日16时许,辽源市中心医院发生停电,电工室值班人员进行操作恢复供电后,随即出现火情。而该医院相关人员未及时采取报警、紧急疏散医患人员等有效措施,致使灾情扩大。此次火灾造成37人死亡,46人重伤,49人轻伤,烧毁建筑面积5714平方米,直接财产损失8,219,214元。

案发后,检察机关对生产销售不合格电缆,违规施工操作,未认真履行监管职责的13名责任人提起公诉。辽源市中级人民法院做出一审判决:施工安装方责任人赵永春、孙凤林被以重大责任事故罪分别判处有期徒刑六年、七年;辽源市中心医院负有责任的院长王绍文、副院长李明明、原副院长金城泰被以同样罪名判处有期徒刑1-5年;判处电工班长张殿坤有期徒刑六年;判处总务科长赵永刚有期徒刑三年,缓刑三年;销售环节责任人王二兴、宋树刚、魏雪影、杜计锁被以销售不符合安全标准产品罪,分别判处有期徒刑四年或三年不等;判处于宽海有期徒刑三年,缓刑二年;生产环节负责人于鹤杰被以生产不符合安全标准产品罪判处有期徒刑三年。  
本文来源:中国广播网 作者:刘源源 王秋平

昨日重现

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 519回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2005年8月05日
发表于:2007-09-14 12:04:00
89楼
责任不能光往电工身上推,该找更深层次的

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2007-09-14 12:08:00
90楼

小小蒋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2007年4月28日
发表于:2007-09-15 22:01:00
91楼
    看了真觉得,背脊骨都冒汗哦!发生了火情难道不该先断电么?我也是一名电工,换了是我--看见空开跳了,只要没有异味,一般都是直接合闸的;如果是我看见发生了火情,也会先断电再灭火的。我们工厂的低压配电房即使发生了事故也应该不会燃烧得那么厉害的。看来以后的动作真得再慢半拍了,不然迟早会吃亏的。真替那位电工同行捏把汗哦?

电工大哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 368回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:530
  • 注册:2007年4月19日
发表于:2007-09-16 19:24:00
92楼
 昨日重现:  引用   加为好友   发送留言   2007-9-14 12:04:00 
    责任不能光往电工身上推,该找更深层次的 
 

同意“昨日重现”的说法。安全第一呀,不要拿生命开玩笑。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-09-16 19:52:00
93楼

   “发现配电室已冒烟”

1、我亲眼见过两起配电板背后冒烟起火事故,都是发生在重要会议期间;
2、由于重要会议参会人数剧增,空调、热水器用电剧增,导致导线发热绝缘变软;
3、配电板背面导线安装时,长度过长,分路多,没有排列整齐,而是互相缠绕,又被配电板压在一个很小的空间,当导线发热绝缘变软时,压力大的交叉点即可压接短路,迅速起火;
4、楼房配电板后面的导线,一定要处理好,整理有序,切不可互相缠绕,交错互压,这是一个深刻的教训!!!

mafei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2007年7月28日
发表于:2007-09-16 20:40:00
94楼
我也是电工,真替那位同事不值。本来电工工资就少。还要担这么大的代价。真是不值啊。

卧龙人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 800回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1504
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2007-09-16 20:41:00
95楼
我也是干点的 ,电工国家明确规定操作必须要有两人。可是有几家单位企业做到这一点了?我认为这必须当地的电力负责部门应该督察这方面的工作,出了问题找他们。电力负责部门管企业。就上属事件,作为一个电工,配电室起火后,就应该查上级电路,拉变压器刀闸我认为做法是真确的,但是仔细想,保护都是赶什么的,是不是都没起作用,都是伪劣产品

dhf

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-09-18 14:09:00
96楼
  不幸啊,电工也很难做的,有些安全事故不能一下推到电工身上,上面的一点???? 如果发生电气事故第一件要做的事是什么? 不会是带电灭火吧! 

也小

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2007年9月09日
发表于:2007-09-18 14:45:00
97楼
真的希望"法律面前人人平等"

也小

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2007年9月09日
发表于:2007-09-18 14:46:00
98楼
真的希望:法律面前人人平等

很烦

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2003年7月11日
发表于:2007-09-18 15:21:00
99楼
电工真不容易,拿那点钱,出了事还要背黑锅

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2007-09-18 15:27:00
100楼
 电工判刑最长!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师