辽源大火原因查明 电工违规酿成惨祸(有录像) 点击:5655 | 回复:110



亦云人云

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 2351回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3114
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2005-12-22 22:09:00
楼主
原载 http://news.xinhuanet.com/video/2005-12/19/content_3940452.htm
   【解说】17日下午,记者从吉林省辽源市获悉,辽源市中心医院特别重大火灾原因已初步查明,是由于该医院电工违章操作导致的电路起火。

    据警方现场调查取证,15日16时30分,辽源市中心医院电工班班长张某值班时突然发现医院全楼断电,他来到二楼的配电室,在未查明停电原因的情况下强行送电,之后离开配电室。二三分钟后,配电室发出“噼啪”响声,张某返回时发现配电室已冒烟,他未采取扑救措施,而是跑到院外去拉变电器刀闸开关,再返回二楼时火势已经蔓延开来,从而酿成大祸。 
   【解说】目前这名电工因涉嫌“重大责任事故罪”被市公安局东吉分局予以刑事拘留,后勤科长也被刑拘。该医院院长等人也已被辽源市有关部门监控和调查。卫生部部长高强日前在辽源说,这场大火是建国以来罕见的、损失最为惨重的卫生医疗单位的火灾。目前,辽源市关于事故的搜救工作也基本结束,事故进入善后赔偿处理阶段。



滨州疯人

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:58帖 | 943回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:715
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2006-01-02 11:19:00
41楼
我也是电工,如果空气开关跳闸一百个电工业都会那莫做,领导从来没有错,干活的背黑锅。老百姓倒霉

format901

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1664
  • 注册:2005年4月18日
发表于:2006-01-03 22:26:00
42楼
二次送电后,电路起火.而空开并未跳闸.正如楼上的朋友所说:变压器上的跌落开关是做什么的?或是高压油开关?变电所应该有很多保护的,试问设计没有问题怎么会这样!我认为:设计院设计的问题应该是事故的主要原因.并且,配电室内有无灭火器材?院方是否应该承担管理责任?
如果电工不立即送电,检查个没完没了,那么这个电工还能不能干下去?如此说来,院方的责任是不是更大了?
听说一位领导为了抢时间让司机急速开车,以至于出了车祸.后来说责任不在司机,而在领导!因为司机其实很被动.

电机大王

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2006-01-03 23:13:00
43楼
我也是电工,真替那位同事不值。本来电工工资就少。还要担这么大的代价。真是不值啊。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-04 22:08:00
44楼
就事论事.电工朋友.我们应该怎么做?

亦云人云

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 2351回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3114
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2006-02-15 07:11:00
45楼
辽源中心医院特大火灾事故11名责任人已经被刑拘  
http://www.chinanews.com.cn/news/2006/2006-02-14/8/690239.shtml
2006年02月14日 18:53 
   14日从吉林省公安厅获悉,辽源市中心医院特大火灾事故的11名相关责任人已被刑事拘留。其中该院院长张绍文、副院长李明明将因涉嫌事业单位工作人员失职罪被起诉。 
  2005年12月15日,辽源市中心医院发生特大火灾,造成39人丧生。经国务院和吉林省调查组调查,该医院发生火灾后,有关人员把火灾情况向副院长李明明汇报,李明明竟称:“先不要报警,不然消防官兵来了,把医院弄一地水明天没法营业了。”正是由于这一句话,使医院错过了及时报警时间。后来,李明明发现火势太大了,才自己拨打119报了警。消防官兵闻讯赶到时,大火已燃烧了近30分钟。 
  根据国际及国内评估标准,辽源市中心医院的建筑结构在大火状态下,25分钟左右就可以被烧落架,而医院方面却把宝贵的时间留给了“火魔”。 

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-02-15 07:56:00
46楼
终于水落石出,但电工同行中做替罪羊的不是少数.

QWZXC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2005年12月09日
发表于:2006-02-15 09:11:00
47楼
医院肯定是黑店!消防设备是干吗吃的?电气保护为什么不动作?装修材料不是阻燃的,。。。。。这些东西是便宜,领导对这些问题该负责问题。

起跑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 241回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:326
  • 注册:2004年3月17日
发表于:2006-02-15 09:30:00
48楼
顶一下

愚公2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2005年12月26日
发表于:2006-02-16 19:59:00
49楼

纯水的sor

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2003年7月03日
发表于:2006-02-16 20:38:00
50楼

申炎仁

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2004年4月15日
发表于:2006-02-17 08:11:00
51楼
不知道我们的同行是怎么处理的,负什么性质的责任,非常关心!

孟现明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2006年1月18日
发表于:2006-02-17 12:25:00
52楼
我也经历过一次火灾,一个600A的断路器,在设备启动时,产生强烈的火花,(事后没找到明显的原因,可能是断路器老化了)我赶紧按停止按钮,没有反应,我想当时要拉隔离开关是危险的,所以没拉。只能赶紧避开一段距离。
火花完事后,我赶紧拉开隔离开关,并用干粉灭火器灭火。弄得配电室里乌烟瘴气。第二天,车间领导严厉的批评了我。就好像设备是我弄坏的一样。同时还批评说:就那么点小火,还用啥灭火器呀,又没啥可烧的,这一弄,让厂里的领导都知道了,还以为什么大事呢!我无语。
还有一次,是别的车间里,维修工在修空压机,电焊火花引燃了洒在地上的机油,火势挺猛,一家人忙了半天,救不灭。于是有个多事的,也没请示领导就打了119,还是人家专业,一会儿弄灭了。结果领导大发雷霆。认为维修工闯了祸不说,还败坏了企业的名声。他认为让别人知道厂里着火了,影响不好!唉!

lotus毛毛虫

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:28帖 | 318回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:621
  • 注册:2006年1月11日
发表于:2006-02-17 13:32:00
53楼
对啊,一切保护检测装置到那去了啊?怎么都没起作用啊,像医院这种单位肯定有烟雾,温度等检测的啊,灭火措施更不用说了,真是的!再说,电气元件大多都是阻燃的,电缆燃烧也不会这么凶,没别的东西一起产生作用,它是不可能燃起来的。

lld

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2004年5月10日
发表于:2006-02-17 13:34:00
54楼
这个现象不个人问题,而是整个社会问题。值得深思

黄贵波

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:25帖 | 369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:603
  • 注册:2005年4月09日
发表于:2006-02-17 19:21:00
55楼
电工先断电再灭火,是对的啊

llr660

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2005年12月29日
发表于:2006-02-21 19:00:00
56楼
唉!又一个背黑锅的!

科海初探

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:592
  • 注册:2005年10月29日
发表于:2006-02-21 20:05:00
57楼
任何事故都有其只接原因,但事故责任的推卸却可以有好多方法:小的可以化大,间接可变成直接,无关变成有关这就决定于当权者是如何玩弄权术!不要人云亦云,用一下脑子,就如2002年4月22日中国粮油进出口总公司青州鹏利食品有限公司火灾一样直接原因是电路引起,更多原因是在于贪官太多在前期工程中埋下了祸根.诸如装修用的材料等不达消防要求等,因此最后的结果只是追究了当时领导者的行政责任及有关人员的责任,可怜死去的官方统计数字38名我的兄弟姐妹成了牺牲品,也使我们这些原中粮公司员工下岗失业在家.所以有些事是无法看透的.

要吃饭的电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:118帖 | 1116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1856
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2006-02-21 20:11:00
58楼
老兄,你是一个替死鬼,我想说一个问题,是院长吃回扣,那么后勤的领导吃什么?人嘛 ,心的一样,你们说说是吗? “ 搞装修的,还有设计电气线路的人查了没有呀,”只有自已注意点了,

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2007-07-04 22:08:00
59楼
拿电工不当人!

Ψ蓝色火焰Ψ

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3985
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2007-07-07 00:16:00
60楼
   关键在于基建的决策者,用的是垃圾材料.也有可能