440变频器操作面板黑屏
点击:
791
| 回复:
2
小女有难
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2005年12月22日
发表于:2005-12-22 09:46:00
楼主
我们的客户用的是SIEMENS 440的变频,现告知变频进线有电,可是变频的确操作面板一片漆黑,这可能是什么原因造成的啊?有没有哪位高手碰到过啊,请帮助小女,谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
刘海波
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 192回
年度积分:0
历史总积分:361
注册:2003年11月21日
发表于:2005-12-22 12:11:00
1楼
开关电源坏了
回复
引用
举报
小女有难
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2005年12月22日
发表于:2005-12-22 15:28:00
2楼
谢谢了,大侠