 OMRON中C200H系列CPU的PLC DATA表,现在想将DM6600中的值置为0201,现在在PLC DATA表中DM6600写入0201,将对应的程序传入PLC中,0201就会写入dm6600吗?PLC DATA表本身可以传入PLC吗?需不需要传PLC DATA表呢?有人说传程序,会将PLC DATA表同时传入。如果将 IR区的对应位写1,传程序,是不是相当于强制IR区某位为1?



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-11-02 10:23:00
1楼
传程序的时候不会将DM表里的值传入PLC,如果将IR区对应位写1传DM表,相当于强制某位为1,前提是程序里没有对该位进行处理,传DM表只是对该区的一次赋值而已