在RSLOGIX500中运行的程序在RSLOGIX5000中也能运行吗?那位高手可以告诉小弟!万分感谢!! 点击:1333 | 回复:2



HELP111111

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:70帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2004年7月07日
发表于:2005-10-10 11:18:00
楼主
在RSLOGIX500中运行的程序在RSLOGIX5000中也能运行吗?那位高手可以告诉小弟!万分感谢!!



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-10-10 11:23:00
1楼
不能,500用于SLC和MLX,5000用于CLX等。

xiezm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2003年3月07日
发表于:2005-10-10 12:43:00
2楼
RSLogix 5是针对PLC5系列的编程平台,其程序后缀名为.RSP。 RSLogix 500是针对SLC500和Micrologix系列的编程平台,其后缀名为.RSS。 RSLogix 5000是针对Logix系列的编程平台,其后缀名为.ACD。 互相之间不能兼容,不过在RSLogix 5000中有它们之间程序的翻译功能,你可以试试。