提供三菱技术交流平台 点击:55947 | 回复:2163



keyi科一

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-28 13:48:00
楼主

本人自认对三菱工控技术有一定的了解,期望与更多的高手交流,希望各位多多支持。各位大侠有什么心得、困惑不妨贴出来一起探讨。可以通过以下方式联系我,电话:0758-3287048 13612242267 E-mail:keyijan@21cn.net keyijan498@sohu.com 。欢迎大家一起聊聊技术,互相帮忙




keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-31 16:54:00
121楼
To:邵勇,两台PLC并联运行需设定主、从关系,而这一关系是通过PLC的特殊软元件来确定的,如果主从关系不设置好,两台PLC将不能通讯。你老师要你检查的应该是模块的ADD。

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-05-31 17:08:00
122楼
to 钟大哥,那具体怎么确定?能举例说明吗?

张学

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:67帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:567
  • 注册:2004年5月08日
发表于:2005-05-31 17:12:00
123楼
有没有二手的PLC

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-31 17:13:00
124楼
To:ddl,CJ指令可以向回跳转,但跳转条件的ON时间如果超过100mS的话会引起警戒时钟出错。不管什么情况下只要满足跳转条件,PLC都会执行跳转,但在编程的时候要注意不要让程序进入死角。

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-31 17:34:00
125楼
to:c.d,你可以参看特殊软元件M8070-8073,D8120-8129,D8170-8180的使用说明,这里很难说清楚。你前面帮LYG8053编的程序我理解中…… to:张学,有啊,你要什么型号的。

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-31 17:57:00
126楼
c.d,你程序中的LD T1 LD M2 ANI T2是否该改成LD T1 OR M2 ANI T2。

邵勇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2005-05-31 18:16:00
127楼
TO:keyi科一哥哥,请问两台PLC的并联是怎么设置的?是通过硬件还是软件?

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-31 18:19:00
128楼
c.d,给LYG8053编的程序思路清析,而且通过设置计数器的值可以改变加热次数,但由于对点焊机的控制工艺不熟悉,程序需做一点修改,因为点焊机的脚踏开关一般在整个焊接过程中都是不分开的。我将用c,d的思路对程序稍做修改贴在下面,请各位指教。

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-31 18:27:00
129楼
ldp x0 rst c0 ldp x0 or m0 ani t0 out m0 out t0 k30 ld t0 or t2 or m1 ani t1 ani c0 out m1 out t1 k10 ld t1 or m2 ani t2 out m2 out t2 k10 ld t2 out c0 k2 ld m0 or m2 out y0 end

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-31 18:29:00
130楼
To:邵勇,你再读一遍前面的几个贴子.

邵勇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2005-05-31 18:29:00
131楼
请问钟哥,有没有FX2N-64MR和FX2N-485-BD的使用说明什么的.我想充实一下设计内容!

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-31 18:32:00
132楼
我的电脑没办法上传资料,你可以去三菱电机的网站下载。

邵勇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2005-05-31 18:36:00
133楼
对钟哥的帮助表示感谢!我以后会常来请教钟哥的, 网址有吗?

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-31 18:41:00
134楼
不用谢,酝酿中。E-mail:keyijan@21cn.net,keyijan498@sohu.com电话:0758-3287048 13612242267

hyll

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2005年5月28日
发表于:2005-05-31 19:12:00
135楼
你好钟哥!!我以前没有使用过通讯,这次参照手册通过rs485转换器设置好了变频器的地址和通讯控制,但不知怎样用plc读出变频器的参数。请指教。我用的PLC是FX2N!变频器《FR-A540》

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-31 19:24:00
136楼
HYLL,你通过PLC的D8120-D8129发送符合变频器要求的控制指令给变频器就行。另你是做工程还是做毕业设计。

台达新手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2004年3月20日
发表于:2005-05-31 19:32:00
137楼
TO:钟工 谢谢钟工的帮忙 我的电邮是:chenhaoxin128@sohu.com 小沈

茄 子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2005年6月07日
发表于:2005-05-31 19:33:00
138楼
看到keyi的热心,很感动,虽然我毕业3年了,但做plc也是新手,来这里向你们好好学习。不过是不是女孩子做工控的很少?而且面试的时候有些单位直接说不要女生。5555555

茄 子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2005年6月07日
发表于:2005-05-31 19:38:00
139楼
先请教个问题,我下载力控,下载完怎么打不开?

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-31 19:40:00
140楼
下载完之后先解压,再运行SETUP。EXE。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师