新增COM1通訊格式設定 新增RTU模式 M1139為設定COM1 RTU/ASCII的旗標 M1139 off:ASCII Mode M1139 on:RTU Mode 設定COM1通訊資料格式 D1036為設定COM1格式,格式內容同D1120,但與D1120唯一不同的是D1036僅有low byte有效,無法選擇開頭及結尾字元。 設定時機:當PLC由STOP到RUN時,會在第一次掃描時間,看M1138是否On,若On則會根據D1036的值,來設定COM1的通訊協定。 ld m1002 mov h87 d1036 set m1138 set m1139 end D1036 Bit 0 資料長度 0:7 bits 1:8 bits Bit 1~2 Parity Check 00:None 01:Odd 11:Even Bit 3 Stop Bits 0:1 bit 1:2bits Bit 4~7 波特率(bps) 0001(H’1):110 0100 (H’2):150 0011(H’3):300 0100 (H’4):600 0101(H’5):1200 0110(H’6):2400 0111(H’7):4800 1000(H’8):9600 1001(H’9):19200 1010(H’A):38400 1011(H’B):57600 1100(H’C):115200 當PLC由stop到run時,第一次掃描時間就會設定COM1的通訊格式為8 data bit, even parity, 1 stop bit,同時COM1會以RTU方式通訊。 D1036的值並不具停電保持的功能,因此當PLC 斷電再上電之後,COM1會恢復原始值,原始值為7-E-1,ASCII模式。 當啟動RTU模式後,請勿任意變動M1139,以免影響通訊資料的正確性。