西门子变频器选型问题 点击:871 | 回复:4



松竹散人

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:608
  • 注册:2005年4月05日
发表于:2005-04-22 09:44:00
楼主
我最近接一个项目,一个电瓶车拖钢包(120吨)用的,电机为15KW。想用MM440的18.5KW变频器,但有一本书上举了一个安川的例子,两个7.5KW的电机用一个30KW的变频器(一拖二),因此举棋不定。 想请有过这方面经验的同仁帮忙,提点建议,对其他朋友也是个借鉴。 另外因为是点动(运行方式像电葫芦),变频器选型和使用时应注意什么。 先行谢过!



拼博

  • 精华:15帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2004年3月24日
发表于:2005-04-22 14:06:00
1楼
这种机子的机械性能如何,是否有机械抱闸,那MM440-18。5KW的机子一般是没有问题的