疑惑:是变频器问题还是其他原因 点击:7452 | 回复:81



678

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2004年10月22日
发表于:2004-11-28 20:46:00
楼主
疑惑:最近我在保养公司的风道电器线路时,发现这样的一个问题,没法解释清,这条风道长约8-9米左右,共安装5个电机,2KW,ABB的,用变频控制,三星E7,我发现第一台电机的显示电流是1.35左右,而其他四台约3.35左右,感觉第一台电流不正常,检查后没发现异常,后来调换后,依然如此,请问各位高手,原因何在?



LDZ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:166
  • 注册:2005年6月16日
发表于:2005-06-26 16:59:00
61楼
前面的风机是被后面的风机拖着转

九尾狐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2004年10月12日
发表于:2005-06-27 17:09:00
62楼
如果可能的话逐个风机单独运行看看电流

ydl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1688
  • 注册:2002年8月26日
发表于:2005-06-27 17:23:00
63楼
请教:   变频器突然断开负载,会不会损坏变频器?

怒马

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2003年7月02日
发表于:2006-05-10 22:44:00
64楼
我想与变频器的参数应该没有什么关系,在电机启动完成之后,电流大小基本取决于负载,这个原因肯定是负载的原因。我建议你把电机和负载分开,空载下运行,看看电流大小。再检查一下风扇轴承状态。比较与其他的有什么不同。这些都没什么问题,就是你的系统构架有问题。

一灵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 310回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:410
  • 注册:2004年10月22日
发表于:2006-05-11 20:45:00
65楼
负荷不均匀是主要原因。

金生水起

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2003年10月26日
发表于:2006-05-12 16:27:00
66楼
呵呵,我觉得是负载和位置,还有风量引起的

P.lee

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2006年3月28日
发表于:2006-05-12 16:51:00
67楼
不用怀疑,肯定是负荷不均匀.
这负荷情况和管路设计有关

P.lee

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2006年3月28日
发表于:2006-05-12 16:53:00
68楼
可以试一下:把第二台电机的特性曲线改的软一点,看一下负荷情况就明白了!

519003636

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2006-05-12 21:38:00
69楼
同意大拇指的说法

别墅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2006-05-12 23:03:00
70楼
应该是负载不同而引起电流的不同,支持大拇指

CQSL

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 719回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:928
  • 注册:2005年9月03日
发表于:2006-05-14 14:48:00
71楼
你把电机和风机换一下,而变频器不换试一下


寂夜如风

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:483
  • 注册:2004年9月17日
发表于:2007-02-02 16:48:00
72楼
你用鉗形表测试一下嘛,变频器旧了有故障也说不定的。

zhangsan123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1046
  • 注册:2005年1月06日
发表于:2007-02-04 10:47:00
73楼
看看你的载波频率设置是否一样,回影响输出电流

徐菲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2007-02-06 13:41:00
74楼

         新疆博识通咨询有限公司
新疆博识通公司(www.xjbst.com)是一家专业从事工业自动化控制的                      技术培训机构。公司拥有数名专业的业务团队,并聘请著名高校资深教授及业界知名学者、讲师担任公司顾问和讲师。我公司专为全国各地广大客户提供专业的工业自动化培训以及技术咨询,常年开设PLC、DCS、FCS、变频技术、生产过程控制、仪器仪表、压缩机、继电保护等一系列工业技术课程。
几年来的发展使公司积累了丰富的工作经验,已有千名工控学员接受了我公司的培训(如新疆油田、吐哈石油、新疆特变电工、兰州石化、新疆八一钢铁、玉门石油等)学员满意度高达90%以上。我公司除定期开设公开课外,还可根据您企业的培训需求去您企业中,为您企业提供“量身制定”的自动化内训。
在“用心打造国内一流的工业自动化专家”的经营理念指导下,公司一直在多领域、多行业保持稳健的发展。目前公司已开设了遍及全国的培训班,在西安、北京、广州、兰州、长春、山东等省成功的举办了变频器及PLC(S7-200、S7-300/400)的技术培训,博识通公司凭借自身优势着力搭建与企业的技术交流平台,今后我公司将定期在全国各省举办PLC培训(西门子、欧姆龙)、变频技术培训(高、中、低压变频)、DCS培训(ABB、横河系列)、组态软件培训(Wincc、IFIX)工业自动化培训。我公司愿与国内各工控企业在技术支持上充分合作,为全国各地学员提供交流平台。
近期培训课程:
2007年3月16日----23日  在兰州市举办变频器与PLC实用技术培训
       3月21日----28日  在西宁市举办变频器与PLC实用技术培训
       4月12日----18日  在内蒙古举办举办变频器与PLC实用技术培训
       4月20日----29日  在西安市举办变频器与西门子S7-300/400PLC实用技术培训



联系方式 
________________________________________
地址:乌鲁木齐解放南路317号亚鸿大厦B座1106室
邮编:830002
电话:(0991)2827133   8145772
网址:http://www.xjbst.com     www.gkpx365.com
.E-mail:lvj88@163.com
我的QQ:254660050

徐菲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2007-02-06 13:42:00
75楼

新疆博识通咨询有限公司
  • 帖子:1帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2006年10月17日
发表于:2007-02-06 15:21:00
76楼
电机去掉变频器加一个接触器试一下就可判断原因了,不复杂的.

fandahe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:430
  • 注册:2006年4月19日
发表于:2007-02-06 17:54:00
77楼
是负载不同造成的,检查风机入口负压会有答案.

RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2008-06-09 09:27:24
78楼
老帖                     

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-09 10:01:47
79楼
负载分配不均啊!!!

我是菜鸟我怕谁

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 255回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:340
  • 注册:2007年6月10日
发表于:2008-06-11 20:34:30
80楼
我看了各位的意见,都有点道理,我也有我的看法你变频有参考值吗?什么型号的,说的详细点参考值会影响你的显示值的。