疑惑:是变频器问题还是其他原因
点击:
7452
| 回复:
81
678
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:162
注册:2004年10月22日
发表于:2004-11-28 20:46:00
楼主
疑惑:最近我在保养公司的风道电器线路时,发现这样的一个问题,没法解释清,这条风道长约8-9米左右,共安装5个电机,2KW,ABB的,用变频控制,三星E7,我发现第一台电机的显示电流是1.35左右,而其他四台约3.35左右,感觉第一台电流不正常,检查后没发现异常,后来调换后,依然如此,请问各位高手,原因何在?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-11-29 11:56:00
1楼
调换变频器还是电机?估计是电机问题!
回复
引用
举报
西楚霸王
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 381回
年度积分:0
历史总积分:396
注册:2001年6月16日
发表于:2004-11-29 16:10:00
2楼
没有什么大惊小怪的,很有可能!
回复
引用
举报
678
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:162
注册:2004年10月22日
发表于:2004-12-01 18:36:00
3楼
我 是调换电机了,变频器没有动,依旧显示不变。现在依然这样运行,而且一切运行良好,不知此中原因?
回复
引用
举报
678
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:162
注册:2004年10月22日
发表于:2004-12-01 18:37:00
4楼
我 是调换电机了,变频器没有动,依旧显示不变。现在依然这样运行,而且一切运行良好,不知此中原因?
回复
引用
举报
吴仙
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 546回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2001年7月04日
发表于:2004-12-01 21:01:00
5楼
负载分配不均啊
回复
引用
举报
678
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:162
注册:2004年10月22日
发表于:2004-12-03 23:02:00
6楼
怎么个负载分配不均,能否说详细点。我这可是单机单挂,何来不均???想请问李老师,这个原因是什么?我还发现第二台机(按顺序数)电流比第一台大1A左右,而比第三到第五台机小1A 左右,实在想不明白其中原因?????
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-04 11:03:00
7楼
变频器参数是否一样?重点检查最低输出电压(启动力矩提升)、基本频率,另外如果变频器输出电压有点不平衡则电流也会偏大!
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-04 11:04:00
8楼
变频器参数是否一样?重点检查最低输出电压(启动力矩提升)、基本频率,另外如果变频器输出电压有点不平衡则电流也会偏大!
回复
引用
举报
gegedong
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:147
注册:2003年3月08日
发表于:2004-12-04 12:07:00
9楼
输出电压可否一样,再查频率
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2004-12-04 18:50:00
10楼
功率分配的问题。你的风机安装方式是怎样的? 不只是机械连接的设备才有功率分配的问题,多风机和多水泵同样存在这个问题。 为了使多台泵更好的连续调节风量,在风道的不同段上分配不同功率的风机,由于电机功率都是一样的,所以通过设定变频参数使电机的输出功率按需分配。 你的变频参数设定肯定不一样。
回复
引用
举报
seraphim
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:133
注册:2004年2月18日
发表于:2004-12-06 17:44:00
11楼
v/f特性曲线参数设置是否不一样
回复
引用
举报
xuefeng0770
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2003年12月15日
发表于:2004-12-20 08:43:00
12楼
就算变频器、电机、风机的参数都相同,由于风道中各个风机点的机械负荷不同导致电机的电流不同
回复
引用
举报
化骨龙
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2003年10月28日
发表于:2004-12-20 22:14:00
13楼
是那种类型的风机?5台风机都是一样的吗?
回复
引用
举报
zbz
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:159
注册:2004年10月05日
发表于:2004-12-20 22:53:00
14楼
频率,转速与另外四台不一样.
回复
引用
举报
zbz
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:159
注册:2004年10月05日
发表于:2004-12-20 22:56:00
15楼
频率,转速与另外四台不一样.重新设置,肯定一样.
回复
引用
举报
zbz
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:159
注册:2004年10月05日
发表于:2004-12-20 22:59:00
16楼
频率,转速与另外四台不一样.重新设置变频器肯定一样.
回复
引用
举报
zbz
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:159
注册:2004年10月05日
发表于:2004-12-20 23:04:00
17楼
回答我,快快快?
回复
引用
举报
zbz
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:159
注册:2004年10月05日
发表于:2004-12-20 23:10:00
18楼
频率,转速与另外四台不一样.重新设置变频器肯定一样.
回复
引用
举报
0.01
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 402回
年度积分:0
历史总积分:653
注册:2004年6月30日
发表于:2004-12-21 09:35:00
19楼
没什么特别的! 我可以问你(678)几点问题么? 1.电机,变频都没问题(保证变频给定频率都一直,上限频率最好也一直)肯定么? 2.负载不同,电机做功当然也不同,电流更不会相同,你知道负载一致么? 3.请你告诉大家,你的这5个风机的位置? 重要的是它们的风流量,这个风机是否靠入风口最远呢? 觉得系统没问题;只是你的5个电机(风机)实际做功不同(风流量不同)!
回复
引用
举报
0.01
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 402回
年度积分:0
历史总积分:653
注册:2004年6月30日
发表于:2004-12-21 10:08:00
20楼
TO: 678 系统设计问题! 5个风机的安装位置与进风口位置,设计不平衡,至使每个风机工作的风流量不同,因而5个电机的负载(风机流量)不同,电机的带栽率也就不同,所以它们的电流都不相同! 你的变频,电机都没什么问题,不需要疑惑! 直接负载 直接负载 直接负载 变频器-------->电机-------->风机------->风流量 ↓ ↑ -------------间接负载-------------------
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
一款氨气分解炉的温度控制
[231]
运动员消耗高血糖,喜健身黑水...
[219]
OPC客户端读取组态王网络节点...
[4972]
被这个互感器误导了好多年
[334]
护线圈很重要
[169]
机械互锁和电气互锁原理区别
[285]
全员生产维修TPM在设备管理中...
[276]
电导率计的定义和应用场合
[203]
真危险啊!大楼的景观照明被风...
[163]
日常英格索兰空压机维护保养...
[344]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
下一页
尾页