疑惑:是变频器问题还是其他原因 点击:7452 | 回复:81



678

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2004年10月22日
发表于:2004-11-28 20:46:00
楼主
疑惑:最近我在保养公司的风道电器线路时,发现这样的一个问题,没法解释清,这条风道长约8-9米左右,共安装5个电机,2KW,ABB的,用变频控制,三星E7,我发现第一台电机的显示电流是1.35左右,而其他四台约3.35左右,感觉第一台电流不正常,检查后没发现异常,后来调换后,依然如此,请问各位高手,原因何在?



天堂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2004年6月28日
发表于:2005-06-04 11:22:00
41楼
同意大拇指的分析内容!

北方的猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2004年9月23日
发表于:2005-06-07 08:55:00
42楼
请你先检查5台变频器的基频是否都设定在50HZ,电机的额定频率,额定电流,额定功率,最大频率等参数是否设定一致,V/F曲线是否设定一致,如果它们都一致,再检查电机的负载情况.

new手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:288
  • 注册:2004年12月27日
发表于:2005-06-07 11:33:00
43楼
同意大拇指的分析内容!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-06-07 12:59:00
44楼
应该是负载不均匀造成的

蓝冰

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2003年1月01日
发表于:2005-06-07 14:42:00
45楼
负荷不均匀

8888878

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2005年6月11日
发表于:2005-06-11 18:11:00
46楼
我怎么有点晕

明月刀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2004年11月22日
发表于:2005-06-12 01:20:00
47楼
负荷不均匀也不会造成那么大的电流差呀,负载的功率又不是相差很大的,检查电机的转速是否有问题.再其他参数不变情况下,比较并调节有关参数.

明月刀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2004年11月22日
发表于:2005-06-12 01:20:00
48楼
负荷不均匀也不会造成那么大的电流差呀,负载的功率又不是相差很大的,检查电机的转速是否有问题.再其他参数不变情况下,比较并调节有关参数.

阳光好东东

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 683回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:900
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2005-06-12 10:41:00
49楼
我觉得是负载不均造成的

HLDK

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2005年5月08日
发表于:2005-06-12 10:47:00
50楼
比较认同明月刀的看法.

fuzhongxun

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 1527回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2080
  • 注册:2004年11月19日
发表于:2005-06-12 10:52:00
51楼
几个月前你好象说过

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-06-15 15:31:00
52楼
正常

3639322

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2004年6月13日
发表于:2005-06-16 00:38:00
53楼
河南小子: 你在什么地方,从你简单的"正常"两字可以看出你是位高手啊,可以聊聊吗?QQ:36393225

菜鸟小天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2005年6月16日
发表于:2005-06-16 20:37:00
54楼
电流有大小是因为电机有问题,请问你那台电机平时工作时有异常吗?

高压11121111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2003年11月01日
发表于:2005-06-19 09:22:00
55楼
可能是参数设定原因.你可以先测量电机的实际电流是否有差别

RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2005-06-19 09:56:00
56楼
同意大拇指的分析内容!

侦察排长

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2005-06-23 19:58:00
57楼
楼主先可以关掉一两个电动机,然后观察一下其它电动机的电流(即负载)有没有变化,如果有,那就是“负载分配不均”的问题,变频器与电动机都没问题;如果没有,咳咳,那偶就不太清 楚了,嘻嘻! 先用钳表测一下那台电动机的实际电流与变频器显示的是否一样?如果不一样,可能需要重新校准一下变频器。

korea1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:421
  • 注册:2001年9月30日
发表于:2005-06-24 10:42:00
58楼
肯定是你的安装位置不同或者是管道的形状所引起的,我也遇到过同样的问题,最主要的是负荷大小的问题

banban

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年5月22日
发表于:2005-06-25 09:48:00
59楼
to 678 同意大拇指的分析内容!你不是还说, 第2太和3-5的电流也不一样吗? 这应该是负载的问题,你可以关掉一个或2个 再看看他们的变化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2002年1月19日
发表于:2005-06-25 10:15:00
60楼
关闭一个使一使,或改变频率.