疑惑:是变频器问题还是其他原因 点击:7452 | 回复:81



678

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2004年10月22日
发表于:2004-11-28 20:46:00
楼主
疑惑:最近我在保养公司的风道电器线路时,发现这样的一个问题,没法解释清,这条风道长约8-9米左右,共安装5个电机,2KW,ABB的,用变频控制,三星E7,我发现第一台电机的显示电流是1.35左右,而其他四台约3.35左右,感觉第一台电流不正常,检查后没发现异常,后来调换后,依然如此,请问各位高手,原因何在?



0.01

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2004-12-21 10:29:00
21楼
直接负载 直接负载 直接负载 变频器-------->电机-------->风机------->风流量 ↓ ↑ -------------间接负载-------------------

XieGong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2003年8月31日
发表于:2004-12-21 15:00:00
22楼
你把第一台关掉试试,如果不影响整个风量,那你可以一直关着备用。

bandit

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1520
  • 注册:2003年7月19日
发表于:2004-12-24 14:11:00
23楼
同意大拇指的说法

amigo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2002年10月03日
发表于:2004-12-25 13:43:00
24楼
有几个电机处在再生状态

tyl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 65回
  • 年度积分:129
  • 历史总积分:328
  • 注册:2003年7月26日
发表于:2004-12-27 12:39:00
25楼
风机负荷分配不均匀,各风机运行时工作状态也不一样,尤其是风叶、轴承、进出风口等机械硬件不完全一致,试将风机、电机一起调换情况如何?

bd3mk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2004年8月13日
发表于:2004-12-27 17:57:00
26楼
电流表坏了。

我是菜鸟啊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年10月19日
发表于:2005-02-20 18:09:00
27楼
检查一下变频器的参数是否一样!!!再检查一下机械上有没有卡的现象!!

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2004年6月21日
发表于:2005-03-21 21:38:00
28楼
还用问 ,风机问题,负载不一样!

海峡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2005年4月21日
发表于:2005-04-22 03:52:00
29楼
1)应该是你风道设计有问题导致负载不一样。 2)还有可能是你的风压传感器有问题。

sygaaa

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2004年10月16日
发表于:2005-04-22 17:40:00
30楼
应该是负载不匀造成的,电机合变频都应该没问题。

西楚霸王

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2001年6月16日
发表于:2005-04-22 18:14:00
31楼
支持 syg的说法,好象同一管道几台变频器拖动几台水泵运行一样,变频器输出频率决不会一样

航行

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2005年4月08日
发表于:2005-04-24 22:00:00
32楼
把变频对调一下就知道了.

大胡子亮亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2002年3月25日
发表于:2005-05-14 16:06:00
33楼
同意西楚霸王的说法,这就像变频器拖动多台水泵运行一样:这几台水泵中,只有一台是在真正的变频或叫做实时调频使用,其它的电机都应该在全速运行,也就是相当于工频使用,其电流就应该是此电机的工频运行的电流;那台用做调频的电机当然就不会满负荷运行,电流当然就会比工频时有所降低,降低程度取决于实际其运行频率

阿波罗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:368
  • 注册:2005年4月02日
发表于:2005-05-15 20:22:00
34楼
测量方法对吗?把钳形表反一下看看。

厦门菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2005年1月04日
发表于:2005-05-21 22:44:00
35楼
这台风机的入风口可能是正压,变频器停下来风机也会被动正转。

江鸣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2004年7月24日
发表于:2005-05-21 23:41:00
36楼
测量方法对吗?把钳形表反一下看看。是从变频器之间读出的数据,还是从电流表上读出的

kalailinlin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2004年8月24日
发表于:2005-05-30 20:05:00
37楼
我想与变频器的参数应该没有什么关系,在电机启动完成之后,基本负载与变频器的什么上下限频率已经没有什么关系了,这个原因肯定是负载的原因,电机装设的位置不一样,其出力也就不一样了,也就是上面仁兄说的,间接负载的问题~!

老葱花

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2003年9月01日
发表于:2005-05-30 22:39:00
38楼
检查一下电机的额定频率是不是设定的太高了?? 应该是50h在,但是有些人喜欢设置成120hz(最大频率) 这样电机的电流必然要小一些的.. 赶紧看看..

春风鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2005年3月28日
发表于:2005-06-01 11:34:00
39楼
负荷不均匀所致,不管是风机或环境造成.

寂夜如风

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:483
  • 注册:2004年9月17日
发表于:2005-06-03 14:56:00
40楼

热门招聘