请教日立J300问题
点击:
841
| 回复:
7
工控小菜鸟
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:88
注册:2004年8月12日
发表于:2004-10-13 19:26:00
楼主
我客户在应用日立变频器中有一台出现E31后在次运行机子大约30分钟出现E06后拿到我这里发现主电路滤波电容有一个发生爆炸。请问是什么原因产生爆炸的?会不会伤到逆变模块?怎样测逆变 模块好坏?。谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
西楚霸王 _74
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 381回
年度积分:0
历史总积分:396
注册:2001年6月16日
发表于:2004-10-14 17:22:00
1楼
二极管特性,或者翻翻前面的帖子!E06可能使用了制动电阻,功率小了,有可能损坏DM、PM自己查查吧!
回复
引用
举报
变频器维修中心 _3
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:250
注册:2003年8月19日
发表于:2004-10-15 16:44:00
2楼
朋友,你好。日立变频器多大功率呢?什么型号。可以告知吗》 如需维修02162141466赵
回复
引用
举报
工控小菜鸟 _74
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:88
注册:2004年8月12日
发表于:2004-10-28 08:46:00
3楼
不好意思。我客户急得跳墙只好返厂维修。本来想自子修的真亏。