当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
ABB变频器
我要发帖
ABB Multidrive TSU 电压不可控
点击:
1262
| 回复:
3
znr
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 105回
年度积分:0
历史总积分:110
注册:2003年2月26日
发表于:2004-09-08 00:53:00
楼主
TSU的直流电压过高,达到100%,而给定只是90%,且导通角为94度(原则上不应输出高电压,正常应为67度)。调整参数,无法控制电压变化。控制板都是好的;可控硅静态量是好的且脉冲线连接无误;变压器相位正确;电流互感器好的。逆变单元的充电回路都有充电电阻。不能判断是TSU的问题还是逆变单元充电的问题。请各位帮个忙,谢了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
znr
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 105回
年度积分:0
历史总积分:110
注册:2003年2月26日
发表于:2004-09-08 13:34:00
1楼
已查明是TSU侧的问题,非逆变单元的原因,但电压高的问题依然没有解决。像是整流的相位不对,触发角无法控制。望各位给些指点。
回复
引用
举报
工控人生43
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:109帖 | 158回
年度积分:0
历史总积分:577
注册:2007年7月26日
发表于:2009-02-04 19:52:32
2楼
你好,楼主 最近有个项目上也有TSU,请问TSU上反桥交流进线加自偶变压器升压为什么?
回复
引用
举报
free120
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2009年6月03日
发表于:2010-09-04 22:26:45
3楼
这是为了提高回馈电压,提高换相能力
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
汇川MD280变频器Err10或Err1...
[5304]
求助:CS3000的OPC数据采集,可...
[6076]
变频器的UVW接上三相电源会怎...
[5481]
IR补偿是什么意思?
[6812]
谐波对供电线路的影响
[11108]
变频器日常检查维护汇总表
[6914]
恒压供水变频切换工频问题
[8143]
能讲电机里面电感和电抗的关...
[10640]
为什么软启动器启动后电流降...
[10830]
台达变频器怎样设置正反转?
[12423]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号