关于FUJI变频器报警显示OH2的解决问题!
点击:
1228
| 回复:
7
summerblue
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2004年3月23日
发表于:2004-08-12 15:50:00
楼主
我用的是fuji的FRN5 5G9S-4JE的变频器 最近它经常报警显示OH2 我的手头没有说明书 我将负载的UVW线去处之后报警依然 请各位大虾给予帮助啊!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
summerblue
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2004年3月23日
发表于:2004-08-12 15:59:00
1楼
还有就是变频器的温度并不高而且风扇也转的很正常 键盘的复位和STOP都已经不起作用了! 按了也没有反映
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-08-12 17:26:00
2楼
THR-CM是否有短接,或其接上的热继电器开路!
回复
引用
举报
工控小菜鸟 _74
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:88
注册:2004年8月12日
发表于:2004-08-13 14:12:00
3楼
一定要找到说明书!关电在送电看故障代码还在否?