当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
电源维修
我要发帖
问西诺克软启动
点击:
660
| 回复:
3
天生愚钝
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:102
注册:2004年2月10日
发表于:2004-07-18 13:56:00
楼主
我这有一台西诺克软启动,说明书上要求在电源输入端必须安装空气开关、快速熔断器,输出还需要自己装热继电器。有这个必要吗?我知道其他品牌的软启动输入端都不用接熔断器的,而且软启动本身就有热继电器功能,除一拖几外也无需再家热继电器。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
天边的云1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 348回
年度积分:0
历史总积分:428
注册:2002年6月25日
发表于:2004-07-18 14:38:00
1楼
大部分的软启动在输入端都有要求安装半导体快速熔断器的,这是为了更好的保护可控硅。 但在输出端加装热继电器倒是很少,主要是你的西诺克软启动自身没有电机保护功能。估计是早期产品
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
功率因数超前的吗?被罚款了?...
[6059]
什么是分布电容
[2242]
电气安全名词术语(3)
[1677]
为什么不直接使用开关电源呢...
[1106]
(已结束)电源电气擂台第六十...
[9520]
(已结束)电源电器擂台第二十...
[3026]
讨论:“没有电压就没有电流”,...
[14216]
继电器电梯抱闸接触器防粘连...
[1333]
断路器常见故障长生的原因和...
[2035]
三相交流电动机性能参考
[2083]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号