我在SMC中设置的TOPIC有两个,一个刷新周期为1000MS,一个是100MS,但是我用动态地址引用时,发现它们的刷新周期都差不多,都是近700MS,是不是因为网络硬件的速度问题?我用不超过500米的光纤和下位机连接。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
deng_lp
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:65帖 | 2669回
年度积分:0
历史总积分:2876
注册:2001年6月19日
发表于:2004-06-04 10:45:00
1楼
与硬件传输关系不大. 有点慢,是不是用了太多的脚本解析和取位算法。
回复
引用
举报
amiaogong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:112
注册:2003年3月17日
发表于:2004-06-04 17:07:00
2楼
不知你问的教本解析指的是 应用程序执行期间 的脚本程序太长? 我在一个窗口中 执行期间 的脚本(每100ms)给一个Tag动态地址引用,然后根据我设定的标志,在该教本下次执行时判断刚才的Tag的地址引用是否已经生效,如果没有生效,下次执行时重复判断。直到它生效我才读取它。从修改它的Reference域到检测到它的ReferenceComplete=1竟然要大约700ms!可是我在DASABCIP中设置的该TAG的访问名刷新周期是100ms.