楼主
请教MM440:我在最小频率P1082设定为5HZ电动机就一直是在5HZ下运行,我在P0703将原缺省值9改为15,并在P1003里设定为15HZ,为什么没有在15HZ下运行呀?是不是还有什么参数未设置?请各位朋友指点。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
随便说一说
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 55回
年度积分:0
历史总积分:123
注册:2004年4月27日
发表于:2004-06-01 14:09:00
1楼
P1000设了吗?